问答
已解决
完美巨蟹男| 局部设计 14068浏览次数 3个回复 2014-05-13
地下室变形缝做法是怎样的,地下室变形缝做法要注意什么?

地下室变形缝做法一般是怎么样的?我不是很了解?求介绍啊

被采纳
留住那时光1986 2014-05-13

地下室后浇带、施工缝及变形缝施工方案

一、基础后浇带施工缝及变形缝设置的具体位置
本工程主楼为片筏基础,底标高为-5.3m。其中在1-6轴和1-7轴处南北方向设1000mm宽后浇带一道,1-25轴和1-26轴处设120mm宽变形缝一道。地下车库墙板和顶板位于2-A轴和2-B轴处设1000mm宽后浇带一道,2-5轴和2-6轴处设60mm宽变形缝一道,2-9轴和2-10轴处设60mm宽变形缝一道。基础施工时,墙板在距基础底板300mm处留设水平施工缝。
二、材料选用
根据设计要求,地下车库外墙和顶板变形缝在砼浇筑时放置橡胶止水带。其余部位未作要求,根据本工程特点及规范规定,所有基础底板和墙板后浇带及墙板水平施工缝均采用橡胶遇水膨胀止水条,止水带选用651型300×10× 30橡胶遇水膨胀止水带,止水条选用BW-96型20×30橡胶遇水膨胀止水条。
三、施工方法
1、    地下车库外墙和顶板变形缝

2、    基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。
  
3、地下室外墙后浇带做法同底板。
4、 A区与B区变形缝设置橡胶止水带,需在变形缝外侧部增补200厚素砼,以便止水带嵌入,南侧高度放置至-0.5米。(见下页图示)

四、施工要点
1、    在浇注砼时必须将凹槽按规定尺寸和位置留设,保证止水条放置时能与凹槽吻合。
2、    止水带放置时必须采取有效固定和保护措施,防止被污染影响防水效果。模板拆除时要注意止水带边侧,防止止水带被损坏。
3、    在上层结构施工时,对后浇带和变形缝采取保护措施,浇注砼前对后浇带进行全面清理。

其他回答(共2条)
隆冬龙东强 2014-05-13

地下室剪力墙变形缝的留设与结构变形情况、水压大小、防水等级等有关。缝宽一般20~30mm,缝内可以用橡胶止水带并用填缝材料如聚苯板、木丝板等填缝。也可采用中埋式止水带与外贴防水层复合做法,止水效果会更好。

也许也许吧 2014-05-13

首先要了解混凝土的厚度和变形缝的宽度,其次要了解水压作用力,可以选择密封胶密封的方法,效果取决于产品质量和施工方法,也可以选择高压灌浆的方式

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部