水源热泵设计规范有哪些

地源热工系统工程已经有新的技术规范,整整一套书下来有好多不懂,有没有具体分点的简析。

被采纳
半亩农田 2014-08-12

你可以查找《地源热泵系统工程技术规范》这本书,有一定的规定可以参考。GB 50366—2005自实施以来,对地源热泵空调技术在我国健康快速的发展和应用起到了很好的指导和规范作用。然而,随着地埋管地源热泵系统研究和应用的不断深入,如何正确获得岩土热物性参数,并用来指导地源热泵系统的设计,《规范》中并没有明确的条文。因此,在实际的地埋管地源热泵系统的设计和应用中,存在有一定的盲目性和随意性:①简单地按照每延米换热量来指导地埋管地源热泵系统的设计和应用,给地埋管地源热泵系统的长期稳定运行埋下了很多隐患。②没有统一的规范对岩土热响应试验的方法和手段进行指导和约束,造成岩土热物性参数测试结果不一致,致使地埋管地源热泵系统在应用过程中存在一些争议。污水源热泵空调系统经过五年的成功实践,积累了丰富的经验,凭借我们成熟的技术、先进的设备以及配套设施,全面为用户提供服务。实施条件是应用建筑须提供符合要求的电力(220V—380V),建筑物附近必须有足够的污水源,利用地表水作为冷热源时水温必须达到4℃以上。实施程序是根据用户提供的建筑图纸,污水源及地表水温度(冬季)的资料及使用要求,从技术咨询开始,进行深入细致的可行性调研,为用户出具可行性建议方案书和投资概算,在得到用户认可后,接受用户委托进行详细的施工图设计并提供施工预算,签订系统安装合同,完成系统安装,经调试验收合格后,交给用户使用。节能环保效益高 原生污水源热泵系统为冷热源,冬季供热、夏季空调和全年供生活热水。供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染、大气污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。2010年,我国年污水排放量将达500亿立方米,若大力开发利用,同时加大对江、河、湖、海水的开发,年节省标煤量可达亿吨以上(占全国总能耗的3℅,建筑能耗15℅),同时每年可减少CO2排放数亿吨。水源热泵机组的适用范围,大型热水工程、中央空调、冬天采暧。1、适用于学校和企事业单位、工厂、宾馆、别墅、发廊、沐浴、足疗等场所作生活用热水。2、适用于室内泳池的池水加温及池区、温室大棚、医院采暖作热水热源。3、适用于办公楼体育场馆,可替代锅炉和空调供暖、制冷,产出以1吨到几百吨热水。4、适用于工厂及农场的生产、养殖过程中作热水热源。提供热水同时还可以免费获取冷气,可实现全年供热供冷气。水源热泵目前主要应用在北方冬季寒冷的地区,而在广阔的南方很少见到身影。主要原因:南方主要以空气源热泵为主,冬天对空调制热的依赖不如北方明显,主要用来洗澡,所以空气源热泵基本能满足需要,并且工程相对简单,造价成本要低。水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,通过水源热泵,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,水源的温度一般都十分稳定。水源热泵机从水源中提取能量。通常水源热泵消耗1kW的能量,得到4kW以上的热量或冷量。水源热泵、地源热泵热水器设备系统。利用湖水、河水、地下水及地热水资源,消耗部分电能,冬季把水中的低品位能量“取”出来。供给室内采暖或空调;夏季,把室内的热量取出来释放到水中,达到空调的目的,同时可“免费”为用户加热部分生活热水。环保:供热时可代替锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪音及霉菌污染,使环境更加洁净优美。节能: 冬季,投入1kw电能可得到4kW左右的热能;夏季,投入1kw电能,可得到4kw以上的冷量,能源利用率为电采暧方式的3~4倍以上,同时“免费”为用户加热生活热水器。省地:省去了锅炉房以及与之配套的煤场和碴场,节约了土地资源。节水:以水为源体,吸收或向其释放热量,从而达到供暖或制冷的作用,既不消耗水资源,也不会对其造成污染。节资:通过热泵系统来实现供冷气、采暖和供热水器,一次性投资只是传统制冷制热投资的1/2~2/3;运行费用只有传统方式的1/2~2/3 。

其他回答(共1条)
房佳旭 2014-08-12

依照现实情况,政策也慢慢完善,1、规划市区范围内、建筑面积2万平方米及以上水源热泵项目由市水务局审批。规划市区以外、建筑面积2万平方米以下水源热泵项目由项目所在地水行政主管部门负责审批。2、水源热泵系统抽灌含水层为第四系水,井深不得超过100米。 井与建筑物距离不少于30米。 埋管井间距取4.5米以上;单位孔深排热量按56W/m,单位孔深吸热量按34W/m(为防止不同含水层水体交换造成水污染,保证回灌效果,抽灌必须在同一含水层内进行。 严禁在自来水水厂地下水源保护区范围内、地面沉降区、地下水严重超采区、承压含水层内批准建设水源热泵系统。 3、水源热泵抽灌井的施工,应严格遵守国家有关规程规范,确保抽灌井质量。承担凿井施工的单位须应具有相应资质。 4、新建水源热泵系统抽灌水井应分别安装抽水和回灌计量装置。 已建水源热泵系统未按要求安装计量设施的,区县水务局、市节约用水管理中心应告知水源热泵产权单位在本通知下发之日起的3个月内补装计量设施。逾期未安装计量设施、计量设施不合格或者不能正常运行的,应责令停止水源热泵使用,并依照有关法规进行处罚。 5、各区县水务局、市节约用水管理中心对水源热泵抽灌水量实行月统季报制度。 水源热泵系统使用单位每月末应向区县水务局、市节约用水管理中心书面报告当月的抽水量、回灌水量。 各区县水务局、市节约用水管理中心每季度末向市水务局报送各水源热泵项目抽水量、回灌水量。 6、水源热泵产权单位应加强系统的维护管理,确保地下水能够完全回灌。当回灌水量与抽水量之差大于5%时,必须采取整改措施。不及时采取整改措施的,或整改无效继续使用者,区县水务局、市节约用水管理中心应责令产权单位停止抽取地下水,关闭水源热泵系统。拒不执行区县水务局、市节约用水管理中心停止抽取地下水、关闭水源热泵系统决定的,视为非法取水,依照有关法规进行处罚。 7、新建水源热泵系统运行前,应办理取水许可。 已建成水源热泵项目自通知下发日起45天内,必须补办取水许可,逾期未补办取水许可的视为非法取水,依照有关法规进行处罚。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部