请教各位专家,非甲乙类厂房内可以设置自用的甲类仓库吗?如果可以,需要符合甚麽规范吗?
实际操作是可以的,不然每家企业都要单独做危险品仓库,相信防火间距就满足不了要求。我做过的三家公司都是厂房内设置的,安监、消防检查都没说什么。注意按规范要求设置:里面电气设备需要防爆、可燃气体报警仪(最好跟防爆排风扇联动)、做好防泄漏、消防设施齐全等。满足以上要求基本没什么大问题。
涉及到面积的问题!
这个属于灰色地带吧,没有很明确的定义,看建规就知道了,用词是“不宜”超过一昼夜的量。实际很难做到。