志高空调制热室内机结霜有可把的声音内机风机不转

家里用的是志高的空调,冬天在客厅里开了制热的时候内部结霜了然后有声音但是内机风机不会转是怎么回事

被采纳
快乐小魔仙 2016-01-13

四通换向阀故障或者是室外机管温传感器脱落。当四通换向阀出现故障无法实现正常换向时,空调启动制热运行,实际上是在制冷模式运行,室内机换热器盘管温度持续处于很低的状态,为了避免吹出冷风令人不舒服,此时空调室内机风机电机是不会开启运转的,而在这个过程当中,空调运行所产生的冷量无法带走,会导致空调室内机换热器持续结霜结冰。
当空调室外机换热器管温传感器脱落感温不准确时,空调一旦进入化霜模式会迟迟不退出化霜模式,从而导致室内机换热器结冰结霜。不管是哪种情况都是用户无法自行解决的,建议向空调厂家售后保修,由维修人员现场检修并排除故障。

其他回答(共2条)
红纯玉jic 2016-01-13

先查看开制冷还是开制热的,如果有问题肯定是四通换向阀了,几十块钱就能买了

跟我走世界 2016-01-13

制热的时候,室内机结霜——1,外机的四通阀阀体或线圈故障,不能转换。2,空调电路板故障,没制暖信号输出,或信号线故障。风机不转,是空调在制热的时候一般都都有防冷风吹出,温度探头检测到温度低,所以室内风机不转。估计你的应该是第一个个的可能性大!最好请专业师傅上门检查