问答
已解决
孙可望| 厨房 9603浏览次数 4个回复 2016-04-12
厨房烟道止回阀安装方法和注意事项,教教我

厨房烟道止回阀安装方法和注意事项

被采纳
一路向北880 2016-04-12

方法:将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。 注意事项: 1、若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。 2、排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。 3、排烟管伸出户外或通进公用吸冷风烟道,接口处要严密,不允许将废气排到热的烟道中。 希望以上资料能帮助到你。望采纳。

其他回答(共3条)
愤青不青 2016-04-12

烟道在住宅中当然是很重要的了,如果没有一个好的烟道,厨房产生的油烟如何排出呢!下面我们来看看烟道的设计要求及安装标准: 1、烟道由下向上逐层安装,特别要注意核对烟道型号和楼层。严格按产品型号代号的标记,按顺序安装,安装时绝对不能错装。 2、烟道必须在楼板处接缝安装,上下管道之间的接缝用水泥砂素灰做好密封,管道与楼板间隙用C20细石混凝土填塞,并浇注C20混凝土坎(坎厚80,坎顶标高较厅房楼板标高高200),每层排风道要做承托处理(烟道下端预埋铁件,在楼板处焊接角钢承托)。 3、烟道安装后,必须用C20细石混凝土灌实烟道与墙面的间隙,如间隙过小,则应在安装烟道前,将墙面抹灰,防止烟道万一漏烟串过墙面。 4、施工时不允许异物投入烟道中,烟道施工安装过程中,管口应采取遮蔽措施,直到安装接口件时再拆除。遮蔽为薄壁水泥砂浆时,厂家应在其表面预埋铁丝,方便拆除时外拉,以免造成拆除时薄壁掉入烟道内。 5、为规范和方便厨房烟道与排油烟机的连接,管道厂家应提供专用的排风道进风口接口件,供施工单位在厨房内抹灰时嵌埋。 6、注意首层烟道的沉降,要注意确保首层烟道与建筑共同沉降。 7、清洗烟道表面时,烟道与墙面之间应挂网,防止接缝处开裂。 我们在验房的时候也要查看烟道的安装是否符合相关的要求,维护我们业主的正当利益,装修的时候不可以把烟道打掉。

福星高照 2016-04-12

厨房排烟道止回阀如何安装:第一,要注意止逆阀开启的方向,打开位置要烟机管相反; 第二,要注意止逆阀与公共烟道或分户烟道安装后结合点的密封,如有条件选用叫粘稠腻子封堵; 第三,待止逆阀安装固定后排烟管道要与止逆阀安装密实。 备注:在选用止逆阀时选用封闭效果较好的品牌,如潜水艇。