卫生间做蓄水试验,想知道这蓄水试验的深度是多深的?谁能解释一下啊

卫生间做蓄水试验,想知道这蓄水试验的深度是多深的?

被采纳
土耳其烤鸡 2016-05-19

买一小袋防水剂,其实就是高标号水泥预先混合了颗粒很细的石英砂。如果嫌水泥的颜色深影响卫生间整体美观,还有白色的瓷砖填缝剂,外观跟白灰一样。 二者用法都差不多:用水调成粘稠的糊状,然后勾抹缝隙处即可。最后用食指勾抹,然后旁边粘到瓷砖上的待稍干后以干抹布擦去即可。 稍作等待,水逐渐减少就不用修了。趋势不减,还要修的,不过维修时不要那么盲目,认真打压试水,确定之后方可恢复墙面或地面。 解决的办法:如果下水管道开裂,就更换,如果是地砖裂缝,你可以用硅胶涂抹,这样不用砸地板,不过涂硅胶也不是长久的办法。 可将门口防水被破坏的地方的磁砖刨掉(可向内延伸多揭几块),重新做防水。然后做24小时的蓄水试验,蓄水高度为最处20~30mm,如果检验合格方能进行磁砖的铺设,注意在铺贴过程中一定要保护好新做的防水层,这样我们可以免做二次蓄水试验了。但是如果蓄水试验发现防水层依然渗漏,那么没有办法你必须将卫生间地面全部刨掉,全部重新做防水。 希望我的回答能对你有帮助,谢谢。

其他回答(共3条)
放飞梦想吧 2016-05-19

做闭水试验的时候,你可以自行把地漏堵死,将卫生间蓄约20mm-30mm高的水,蓄水24小时后,到对应的楼下卫生间,看其顶部是否有渗漏。你最好建议楼上住户与你同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶棚是否渗漏。

蔚特gouh 2016-05-19

卫生间施工程序分为: 1.卫生间烟道及落水管道、地漏安装并用细石膨胀砼分层吊洞,落水管根部浇筑砼台子(宽度同烟道宽度,高度同通道地坪结构高度),落水管外砌砖(注意留置检修口),烟道、落水管、砌体根部用堵漏灵封堵。 2.卫生间墙面水泥砂浆抹灰(垂直、平整度需保证)分层刮槽抹灰,烟道及砌体需保证方正度偏差不大于4mm。 3.卫生间地面及周边梁体抹灰并压光,阴阳角部位做成圆弧状。 4.卫生间做防水上翻至地面标高以上30cm,门洞口两侧刷防水。 5.卫生间做蓄水试验,蓄水高度最浅处不得低于20cm,蓄水24小时,检测如无渗漏有现场监理工程师签字存档。