上官迪腾 2016-12-12

建筑工程土建监理细则详细有哪些,1,防水工程监理细则,2,旁站监理细则,3,基坑围护监理细则,4,见证取样监理细则,5,测量放线监理细则,6,安装监理细则,7,主体施工监理细则,8,基础监理细则,9,安全文明施工监理细则,10,装饰装修监理细则,11,幕墙工程监理细则,12,节能工程监理细则

其他回答(共5条)
阿呆 2016-12-12

1.现场监督检查:
①、开工前的检查,主要是检查开工前准备工作的质量,能否保证正常施工及工程施工质量;
②、工序施工中的跟踪监督、检查与控制,主要是监督、检查在工序施工过程中,人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否处于良好状态,是否符合保证工程质量的要求,如发现问题及时纠正和加以控制;
③、对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和部位,应在现场进行施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及施工质量。
2、平行检查
监理工程师利用一定的检查或检测手段在外墙保温单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测。指保温原材料监理独立检验。
3、巡视
工程施工关键部位,关键工序监理部实施全过程现场跟班监督。本工程的保温施工过程中,主要是对基层面处理情况和检测点进行巡视;对界面砂浆的抹面、保温层的施工及玻纤网格布的施工进行重点控制。
①、在基层面处理过程中,施工单位和监理人员应对基层面的垂直度和平整度进行现场实际检测,对基层表面是否有油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物进行检查,对大面存在的空鼓、疏松等问题要求施工单位进行处理;检查结果要能满足保温施工条件,现场监理人员要对检查过程进行记录;
②、对界面砂浆的施工过程中,监理人员要对现场材料进行检查,并取样送检;对界面砂浆的搅拌情况进行监督;
③、在保温层的施工过程中,监理人员要对现场材料进行取样送检,对保温砂浆的搅拌时间进行控制;保温砂浆施工过程应要求保温施工单位分层施工,以保证达到密实度要求,对保温层面处理方法是否符合要求进行全过程监理并做好监理记录;
④、抗裂砂浆施工的监理,要求对砂浆的材料进行现场取样送检,对砂浆搅拌时间进行监督,现场施工过程进行巡视。在整个保温施工过程中,监理人员应对各施工的部位或工序现场进行定期或不定期的监督检查。
⑤、原材料必须现场见证取样送检,并做好见证取样送检记录。
4、检测工具
现场监理人员对外墙保温施工过程中采用的检测工具主要有:① 钢卷尺;② 2m水平靠尺;③ 2m铝合金靠尺;④ 角尺 ⑤ 经纬仪等。
外墙保温施工质量验收
1、验收的前提条件
①、保温施工结束后,现场保温应有专业检测机构出具的抗拉拔试验报告;
②、所有现场使用的外墙保温材料,应有具备资质的专业检测机构的复试报告和出厂合格证(品种、质量性能应符合设计要求和国家规程规定性能);
③、保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度不允许有负偏差,保温层与墙体及各构造层之间须粘接牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰;
④、现场外墙保温应有成品后抗冲击检测报告;
⑤、外墙保温各施工资料应完整,所有检验批均应有总包单位技术专用章和技术负责人签字;
⑥、保温施工结束前,施工单位应首先做好自检自查,合格后报监理和建设单位验收。
2、质量监督部门现场验收。

金口木舌 2016-12-12

钢结构监理细则、后张法预应力砼板监理细则、大体积砼测温监理细则、景观绿化监理细则、室外管网监理细则、人防工程监理细则、管桩(砼灌注桩)监理细则。希望可以帮助到你。

听时间的话 2016-12-12

1,防水工程监理细则,2,旁站监理细则,3,基坑围护监理细则,4,见证取样监理细则,5,测量放线监理细则,6,安装监理细则,7,主体施工监理细则,8,基础监理细则,9,安全文明施工监理细则,10,装饰装修监理细则,11,幕墙工程监理细则,12,节能工程监理细则.

木头家居 2016-12-12

一、工程概况:
1、建筑名称:
2、建筑地点:
3、建设单位:
4、建筑面积:
5、设计合理使用年限为50年。
6、建筑高度、建筑层数和层高:17.36米,首层2.5(2.9)米,标准层2.9米。
7、结构类型:砖混
8、外保温材料应选用成品技术,保温材料传热系数必须满足居住建筑三步节能设计标准。居住建筑节能率65%⑴聚苯乙烯保温板(氧指数>30,阻燃型;密度>20kg/m3;λ<=0.042w/m.k)。⑵胶粉聚苯颗粒保温浆料(λ<=0.059w/m.k)
9、外门窗框靠墙部位的缝隙,应采用聚氨脂发泡保温材料填实,聚氨脂密封膏镶嵌,不得采用普通水泥砂浆钩缝。
10、外墙冷热桥部位如:女儿墙、雨罩、挑檐、空调板、壁柱等外墙挑出构件均作保温处理,外抹30厚保温浆料颗粒,节点处理详见外檐详图,做法选用《05系列建筑标准设计图籍》05J3,《外墙外保温》DBJT29-18-2005中PB1—B15的各节点做法。
11、不采暖楼梯间内隔墙及管井内壁均内抹30厚胶粉保温浆料颗粒
12、各部分围护结构传热系数的限值应满足以下规定:围护结构部位层数屋顶外墙楼板不采暖楼梯间外窗(含阳台透明部分)阳台门芯板接触室外空气楼板不供暖空间上部楼板隔墙户门大于五层0.500.600.500.551.501.502.701.50
13、本次设计各部分围护结构传热系数。⑴屋顶:坡屋面做法1----卧瓦屋面;水泥砂浆找平层;110厚聚苯板保温;防水层;20厚水泥砂浆找平层;钢筋混凝土屋面围护结构传热系数:0.50ki(W/m
2.k).平屋面做法1----(地缸砖铺设)防水层;水泥砂浆找平层;60厚1:8水泥膨胀珍珠岩找坡;100厚聚苯板(EPS)钢筋砼结构层。围护结构传热系数:0.50ki(W/m
2.k)⑵外墙:做法1---外贴面砖;20厚抹灰层;70厚聚苯板保温层;炉渣混凝土空心砌块(短肢剪力墙);20厚抹灰层。围护结构传热系数:0.55ki(W/m
2.k)。⑶楼板:不采暖空间上部楼板做法---预留内装修面层;60厚细石混凝土垫层;钢筋混凝土楼板;外贴60厚挤塑板保温层;20厚抹灰层;围护结构传热系数:ki=0.55ki(W/m
2.k)详见节能计算书。⑷外檐门窗:做法----中空玻璃,塑钢窗,空气间隔层厚12mm。围护结构传热系数ki:2.7W/m
2.k。
二、工作内容:熟悉和掌握委托监理合同、施工合同、设计图纸和技术要求、变更通知及有关规定、规范等资料。控制工程质量、协调施工工期、收集管理监理过程中的各种信息资料、协调建设单位与工程建设有关各方工作关系、工程质量控制为主要内容。
三、监理工作目标:根据本工程的具体情况,按照现行监理规范的规定,以及工程建设的一般规律,编制本工程外墙外保温施工监理工作细则,用以指导监理工作。协调业主、总包单位及各方之间的工作关系,确保施工质量、进度、安全目标的实现及搞好合同、信息管理使本工程建设成为优质、高效、低耗、文明、安全的合格工程。外墙保温工程的监理目标是确保工程质量合格并达到建筑节能保温的效果。
四、监理依据:⑴天津市民用建筑节能工程施工技术规程DB29-125-2007。⑵民用建筑节能工程质量验收规程。⑶公共建筑节能设计标准GB50189-2005⑷建设工程监理规范GB50319-2000⑸外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004⑹民用建筑工程节能质量监督管理办法⑺天津市建筑节能管理规定⑻建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200
1五、监理隐蔽检查工作流程:
六、监理工作方法及措施:
1、工作方法:⑴审查施工图节能专篇,了解节能构造,审查供货商提供的节点部位设计图,必须经设计单位签字认可。⑵见证取样、押样及送样检测。⑶本工程我监理单位对易产生热桥和热工缺陷部位的施工及墙体、屋面等保温工程隐蔽前施工采取旁站形式实施监理。⑷专业监理巡视、平行检查。
2、工作措施:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
3、施工阶段的质量控制措施:⑴质量控制组织措施:建立健全监理组织、完善分工及负责质量监督制度。⑵质量控制技术措施:严格控制事前、事中、事后的质量控制措施。⑶质量控制经济措施:与建设单位商定奖惩制度。⑷质量控制合同措施:不符合合同质量要求的拒负工程款。外墙外保温工程质量的事前控制

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部