你好
一、定义
对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。
二、标准时间—温度曲线(标准火灾升温曲线)
回忆第一章内容:室内火灾发展过程分为三个阶段:
OA—火灾初起阶段
AC—火灾发展阶段
C点以后—火灾熄灭阶段
我国决定采用国际标准ISO834规定的标准火灾升温曲线:
其中t—试验加热时间,min
T—t时刻炉内温度,℃
T0—炉内初始温度,℃
三、耐火极限的判定条件
(一)失去稳定性
构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。
(1)外观判断:如墙发生垮塌;梁板变形大于L/20;柱发生垮塌或轴向变形大于h/100(mm)或轴向压缩变形速度超过3h/1000(mm/min);
(2)受力主筋温度变化:16Mn钢,510℃。
(二)失去完整性
适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。
(三)失去绝热性
适用于分隔构件,如墙、楼板等。
失去绝热性的标志:下列两个条件之一
试件背火面测温点平均温升达140℃;
试件背火面测温点任一点温升达180℃.
建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析:
(1)分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性;
(2)承重构件(梁、柱、屋架):失去稳定性;
(3)承重分隔构件(承重墙、楼板):失去稳定性或完整性或绝热性。
四、耐火极限试验装置
(一)燃烧试验炉
1、墙炉:适用各类墙体、门窗的耐火试验。3.06m ×1.26m × 3.05m
2、梁板炉:适用于楼板、屋面板、梁、吊顶等构件的耐火试验。3.6m ×4.6m ×2.46m。
3、柱炉:天津所与加拿大共同开发的一个项目,达到国际先进水平。2.6m×2.6m×(3~4.2)m
(二)燃烧系统
1、燃料的选择:可采用轻柴油、天燃气、煤气或丙烷气等。
2、喷咀的设置:要求小而多。