中央空调风管机和分体机区别通常我们所说的中央空调和分体机都属于中央空调的部分。通常所说的中央空调是指的有制冷主机,冷却塔(地源水井)和末端(风机盘管)的系统。分体机通常指有室外机+多个室内机,或者室外机+室内机+多个室内末端。可以看到分体机和中央空调的组成有一定的区别。但是都有室内末端。区别就在主机上面:
1.中央空调的主机属于大型的制冷机组。制冷主机往往需要一个大型的机房。冷凝装置一般使用的是冷却塔、地下水、地下土壤等等。系统末端(风机盘管)冷媒也是以水为主。
2.分体机,分体机一般小型的制冷剂组,通常每层建筑或者每个区域用一台制冷机组。没有专用的机房。冷凝方式一般采用空气换热,主机自带板换换热。风机盘管的末端采用冷媒是水,在制冷主机和末端之间需要一个室内机(蒸发换热器)连接。有的分体机的冷媒是氟,也是通常说的氟机(一拖多),末端冷媒是氟利昂。和主机之间靠分支器相连。
中央空调风机盘管选型要求
一:明确所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要。中央空调风机盘管选型要求
二:确定工作要求通常按制冷选用的机组,供暖能力是足够的,回执量是按照水流量相同时来选定的。即用进水温度来满足室内所需加热负荷。然后再确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。中央空调风机盘管选型要求
三:接水管出向的选择明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵。若选用不含油轴泵,使用中一贯内按规定定期加油。注意出水的保温措施,以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物。冬季通热水,水温一般不超过60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱,影响传热。
风机盘管是中央空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过中央空调系统接入的冷水或热水盘管后被冷却或加热
1,将空气集中处理,进行温度湿度调节,配比新风。然后通过风道送至各个终端。2,风机盘管系统,用水作为介质,将水冷却到10度以下,将水送至各个终端/房间。在房间里有风机盘管,盘管内通水,冷却室内空气。这可能是你要了解的水管道式吧。应称为中央空调-风机盘管系统。特点是,不像风道系统要占用大量的空间,成本低。