morning| 水电改造 1598浏览次数 7个回复 2017-05-17
电线电缆载流量标准是什么?有没有网友清楚?

被采纳
遥远的ta 2017-05-17

1987至1998年国家机械工业局出了一系列有关包塑金属软管的标准,到2008年已全部废止,新的标准还未出台包塑金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆单独保护管,规格从6mm到150mm。。

其他回答(共6条)
仰望天河 2017-05-17

A:武汉第二电线电缆公司地址:武汉市硚口区解放大道2号B:武汉华飞电线电缆公司地址:武汉市江夏区高新四路10号C:武汉星火电线电缆有限公司地址:武汉市江汉区民主一街114号D:武汉精为电线电缆公司地址:武汉市江夏区华工园三

渔夫 2017-05-17

电线电缆燃烧特性分类及其标准试验电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,可分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟电线电缆及矿物绝缘电缆。
(1)阻燃电线电缆指难以着火并具有防止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。常用的标准试验为GB/T18380.3(等同于IEC60332-1999);
(2)耐火电线电缆指在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。常用的标准试验为GB/T12666.6(等效于IEC60331-21-1999);
(3)无卤低烟电线电缆分为阻燃型和阻燃耐火型两种。阻燃型指材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。常用的标准试验有GB/T17650.2(等同于IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同于IEC61034-2)和GB/T18380.3(等同于EC60332-3)三项。阻燃耐火型在以上的基础上还需满足保持线路完整性的要求,同时常用的标准试验增加了GB/T12666.6(等效于IEC60331);
(4)矿物绝缘电缆在火焰中具有不燃和无烟无毒的性能,其本身不会因短路而引起火灾。常用的标准试验除GB/T12666.6耐火试验外,还应针对火灾实际情况,参照英国BS标准中对电缆的试验有抗喷淋水和抗机械撞击(重物坠落)能力的标准要求。同时,可以参照国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》(GBl3033-1991)。

汲林海puyangm 2017-05-17

北京江海洋线缆比较好,我个人是比较喜欢的459电线电缆天津市津成电线电缆有限公司津成电力电缆,民用电缆460电线电缆天津塑力线缆集团有限公司讯捷电力电缆,民用电缆461电线电缆永进电缆集团有限公司山泉YJV、YJLV、VV、VLV462电线电缆宝丰电缆有限公司沈志VV、YJV、BV;电力电缆,民用电缆463电线电缆黑龙江沃尔德电缆有限公司沃尔德VV、YJV、BV、BVV、RV、RVV464电线电缆上海南大集团有限公司南鼎YJV系列、VV系列电力电缆

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部