电源变压器的铁芯要接地,这样可以防止线圈绝缘不良(漏电)对人身的伤害,和电气设备外壳接地是同样道理。接地线的注意事项:
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。希望我的回答可以帮到你!
在插座的相线.火线.之间有一个就是接地线,直接接地即可,可以预防电器带电,起到导电的作用
河北高压接地线厂,主营接地线,高压接地线,接地线软铜线,电力设备接地线,电力线路接地线,室内设备接地线,电力施工接地线,高压室接地线,配电室接地线,追求产品和服务的高质量、高信誉,品质好,地址石家庄晋州市电力开发区一号。希望能帮到你。
将地线缠绕在水管上是不可取的,很危险,纯粹是馊主意。以下是接地线的相关规则,来自百度。接地线的有关规定接地线是保证作业人员安全的有效技术措施,是作业人员的护身符。因此,接地线质量的优劣对确保人身安全起着重要作用,所以选择的接地线应为多股软裸铜编织线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。为安全可靠,截面应加大到35mm2,这样即使有部分断股,也能保证25mm2的最低要求。对接地线装设位置的要求根据接地线具有保护工作人员在工作地点不受各方突然来电伤害的功能。因此,工作人员应始终处在接地线的保护范围之中。检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分时,则各段应分别验电接地短路,接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。室内配电装置检修,不论接地线装设在楼上、楼下或墙前墙后,但必须满足检修工作人员的安全要求。因接地线与导体、接地网的可靠连接是决定接地线是否起到安全作用的关键。所以,接地线的使用的专用固定线夹,不宜悬挂在刀闸的触头上,紧固接地线处的导体应将油漆刮去,接地线与接地网的接头连接必须用螺帽压紧,接触良好,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。对装拆接地线操作的要求装拆接地线时,应按操作票的程序进行。装设接地线必须由两人进行,必须先接接地端,后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆的接地线均应与操作票上所注明的确切地点和编号一致。在装设接地线前,应验证确无电压后才能实施;在合闸送电前,应检查在送电范围内的接地线是否已经全部拆除。对装拆接地线防误操作的要求开关、刀闸依次停电操作完成后验电,验证确无电压后方可装设接地线。这是防止带电挂接地线的基本程序,这就要求相众开关、刀闸、接地网接头装设闭锁装置。只有开关、刀闸均在开断位置,接地网接头的闭锁装置才能开启,实施装设接地线的工作。反之,只有接地网接头闭锁装置中的接地线拆除了,刀闸、开关的操作才能依次进行。这种程序闭锁装置的正确应用,是避免误操作的可靠保证。