下一秒的幸福| 水电改造 1841浏览次数 5个回复 2017-05-26
接地线漏电保护器还要接吗?谁能说说看?

被采纳
默默无闻 2017-05-26

在普通的住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。这样你就能明白,零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。希望我的回答可以帮到你。

其他回答(共4条)
完美巨蟹男 2017-05-26

金泰昌足浴盆漏电是有分情况的,如果是有感应电的话那就是正常的,不过请你仔细看看说明书,上面一定强烈要求改产品的电源插座应该有接地线,如果你接地了就不会有了,为了安全起见,建议在有接地线的插座上使用,同时该路电源还要安装漏电保护器。

吴崖子 2017-05-26

你好,把三根火线通过空开就行,零线和接地线不用通过。如果是三相漏电保护器,那你只能用三相电,不能用单相电。如果是三相四线漏电保护器,那么零线也必须通过漏电保护器,零线接在漏电保护器零线专属端子上,就可以使用单相电了。但是接地线不能和零线混用。