为家走起1989| 建筑构件 2538浏览次数 7个回复 2017-06-02
填充墙砌体构造柱的设置规范是怎样的?需要注意哪些问题?

被采纳
畅想意念 2017-06-02

屋面女儿墙厚度:多孔砖180mm、实心砖240mm,高度1200mm(含混凝土压顶),各大角、规范要求长度设置构造柱。

其他回答(共6条)
情迷榻榻米 2017-06-02

1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱 
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱 
3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 
4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通 主要还是依照图纸设计要求在定 建筑抗震设计规范GB50011-2010。 第13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 构造柱设置规范 构造柱间距应该分两种情况区分对待。一种是单一作为约束边缘构件的构造柱,此类构造柱的设置主要考量约束墙段的长度需要,以往抗震规范中尚不明确,无论在砌体横墙或纵墙中均未提出间距的要求。事实证明构造柱的约束作用是有限的。例如在以往的纵墙中设置构造柱时只要求在两端设构造柱,数十米长的构造柱难以约束墙段的破坏此时构造柱的数量是远远不够的。即使横墙中的构造柱间距通常可能达到11~12米,构造柱的作用也难以完全发挥。 依照工程实践经验和有关实验研究分析结果,新规范对此做了补充和完善: 当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时,横墙内的构造柱间距不宜大于层高的2倍,即通常不宜超过5.4米;纵墙内的构造柱通常不超过3.9米(外纵墙)和4.2米(内纵墙),即大致每开间均应设置一根构造柱如此要求是十分必要的,实验证明墙段的宽高比超过2时,构造柱的约束作用降低。 在开间较大的多层数和房屋高度接近和达到砌体高度是对构造柱的设置间距要求更高。在横墙内德柱间距不宜大于层高,在纵墙内的柱间距不宜大于4.2米;同时在所有纵横墙交接处及横墙的中部也均应设有构造柱以约束相应墙段的砌体。

大象爱蚂蚁 2017-06-02

首先,女儿墙是非结构构件,抗震的目的是防止它倒塌伤人,规范里要求,构造柱每4米一根到女儿墙顶,顶部做压顶,(这个构造柱和压顶都内配有钢筋),目的是跟圈梁形成一个框架,以提高屋面以上构件(女儿墙)的整体刚度,如遇地震,则主要受力由混凝土构件承担,同时混凝土构件跟砌体有了有效的拉结,那么女儿墙就不会那么容易倒塌。假如没有构造柱,没有压顶,砌体女儿墙就是一个悬臂的墙体,抵抗类似地震这种侧向力的能力是非常弱的。其次,由于建筑的主体由构造柱、框架等互相连接,形成了一个混凝土的整体,对温度变形相对有所约束,而女儿墙,假如不做构造柱、圈梁,则会跟主体形成一个相对独立的体系,原理跟抗震一样;假如在温度等的作用下,不同体系之间容易产生裂缝。你假如去翻翻建筑构造原理的教科书的话,上面关于砌体建筑外墙产生裂缝的部位的篇章里,对顶层易产生裂缝而提出的解决措施中的一条就是,女儿墙做压顶,同时增加女儿墙内构造柱。(这也是我在这里的回帖把构造柱和压顶放在一起的原因)。最后、其实前面都没提过,砌体女儿墙高度小于500(还是600不记得了),是可以不做压顶的,原来跟上面其实也是一样,500~600高,240厚的墙体本身稳定性有所保障,而高于这个数值,为保证其稳定性,就需要采取一定的措施了,比如压顶。或干脆整个用混凝土墙与屋面整浇了。

客居东夷 2017-06-02

墙体拉结筋的作用是主要设置在墙体的转角处或纵横墙交接处,主要起到增强房屋的整体性和协同工作,有点类似构造柱的作用,但不如构造柱。对于防止房屋由于不均匀沉降和温度变形引发裂缝有一定作用。对于填充墙的抗倒塌性,规范最有效的措施,也是施工时最不引发重视的一项,就是在墙体内设置拉结筋,拉结筋首先焊接在预埋在框架柱内的钢板上,然后需要沿着墙体通长设置。

清风 2017-06-02

女儿墙构造措施:(兼顾抗震设防的需要)
(1)在女儿墙砌体内设纵向拉结钢筋36,竖向间距500mm,通全长,其中两根通过构造柱。
(2)设构造柱,截面为2401mm×240mm,间距为2400~3000mm,不能再大,其竖向配筋按抗震计算确定,箍筋6@250,下部锚固于顶层圈梁中,上部与压顶圈梁整连
(3)在女儿墙砌体外侧还要设置横向连接钢筋,呈形,6,每4层砖压1根,开口端锚固于构造柱中,其两直肢随坡度而加长。柱外侧砌体厚度≤120mm时,可不设横向拉结筋。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部