女儿墙构造措施:(兼顾抗震设防的需要)
(1)在女儿墙砌体内设纵向拉结钢筋36,竖向间距500mm,通全长,其中两根通过构造柱。
(2)设构造柱,截面为2401mm×240mm,间距为2400~3000mm,不能再大,其竖向配筋按抗震计算确定,箍筋6@250,下部锚固于顶层圈梁中,上部与压顶圈梁整连
(3)在女儿墙砌体外侧还要设置横向连接钢筋,呈形,6,每4层砖压1根,开口端锚固于构造柱中,其两直肢随坡度而加长。柱外侧砌体厚度≤120mm时,可不设横向拉结筋。
女儿墙泛水压顶方法有这些:女儿墙压顶是指在女儿墙最顶部现浇混凝土(内配2条通长细钢筋),用来压住女儿墙,使之连续性、整体性更好。压顶即可当动词,又可以当名词,当动词时,就是压住女儿墙的意思;当名词时,它也是女儿墙的一部分,只不过是压在最顶部的。女儿墙压顶可以使用圈梁来代替,建立一个圈梁构件,但名称命名为女儿墙压顶,做法也套压顶子目。这里有一点需要关注,圈梁在计算模板面积的时候只计算两侧的,但压顶需要计算底模,我们在计算模板的时候要自己手工编辑一下工程量代码,把压顶底侧的模板加进去即可。
题主好,构造柱不是受力承重构件它的钢筋锚固长度不必硬套LaE。砌体结构里:女儿墙构造柱,钢筋到屋面圈梁底筋弯折90°,水平长度250mm;底层构造柱,有地圈梁时,钢筋到圈梁底筋弯折90°,水平长度250mm;无地圈时,钢筋到基础底筋弯折90°水平长度250mm;无地圈基础较深时,构造柱底标高应该比室外地面低500mm,砌墙先退后进。框架结构里:构造柱钢筋到梁底筋弯折90°,水平长度250mm;