进场首先按照木工放好的水平线,墙面造型线定出总配电箱、开关插座的位置图,依照负荷分配好各回路,墙面、顶面的管线走向。管线严禁横向开槽,(条件不允许的除外)。开槽的深度要在墙表面与管子外表面有一厘米以上的水泥砂浆保护层,防止墙面开裂开关、插座底盒垂直、水平的固定于墙体上且五面粘贴砂浆结合层。底盒与线管应该用锁扣连接,严禁线管直接插入底盒内。底盒固定由电工操作。无装饰墙面与墙齐平,装饰墙面应该预埋线盒,低于完成面的应该用线盒接出补齐。管线槽修补由泥工施工。埋墙线管禁止用软管和黄蜡管,线管中间接头禁止用直三通,禁止用90度等弯接头,应该用线管冷弯成型。墙面线管应该牢固固定在线槽内。顶面线管应该用管卡牢固固定在天花楼板上,管卡间距不得大于80厘米,如用丝杆固定要用铁卡片固定,少用扎带,线管要横平竖直,严禁歪曲、倾斜。严禁强弱电同线管、线盒,间距至少在15厘米以上。20线管穿线2.5平方的不能超过5根线,1.5平方的不能超过7根,16线管2.5平方的不能超过3根,1.5平方的不能超过5根。线管空间保持在百分之四十的空间散热。给水管铺设严禁从地面走向,应该从天花上空水平横向用角铁或者主龙骨水平吊装于天花楼板上,沿墙垂直到出水口,条件允许下禁止横向排管,出水管口应该与墙面完成面在同一平面上,严禁出水管口冒出墙面完成面,低于完成墙面3毫米内。有热水系统的应该做循环水。左热右冷水。水管试压应该达到8公斤以上,时间在24小时以上,时间条件允许要做两次试压。试压前应该冲洗给水管内部。排水管铺设台盆排水应该做墙排水,严禁做地排水,墙面台盆排水出口应该低于给水出口。浴缸排水要做双排水便于积水的排放,台盆及地漏支管不能从马桶管上方接出,要从马桶管的侧面接出。配电箱、开关、插座面板、灯具、洁具安装配电箱的回路要均匀分布,箱内线路应该整齐排列。开关、插座面板安装应该牢固、平整的固定在底盒上,不能有歪斜、翘角出现。插座应该要有接地线,接线左零右火线,上地线。面板严禁胶粘贴,裸装于装饰墙面。未完工前应该做好保护。灯具开孔先确定灯距位图,依照现场陈设调整好后再进行开孔。严禁切断天棚主龙骨,副龙骨如损坏应该加固处理。灯槽内日光灯安装应该是直线,禁止弯曲,接头应该交错安装,防止黑影出现。马桶安装首先定好位,两侧应该要有合理的空间,位置确定好后画出线,贴好胶带,马桶四周也应该粘贴胶带,再进行打胶。龙头、三角阀安装应该要有装饰盖。
将预留排水管口周围清扫干净,把临时管堵取下,同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线,并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线。将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏,然后将蹲便器排水口放入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准墙上中心线。同时蹲便器二侧用砖砌好抹光,将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。稳装多联蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。高水箱稳装:应在蹲便器稳装之后进行。首先检查蹲便器的中心与墙面中心线是否一致,如有错位应及时进行调整,以蹲便器不扭斜为宜。确定水箱出水口中心线位置,向上测量出规定高度(给水口距台阶面2m)。同时结合高水箱固定孔与给水孔的距离找出固定螺栓高度位置,在墙上画好十字线,剔成φ30*100mm深的孔眼,用水冲净孔眼内的杂物,将燕尾螺栓插入洞内用水泥捻牢。将装好配件的高水箱挂在固定螺栓上,加胶垫、眼圈、带好螺母拧至松紧适度。洁具及设备安装后,应该进行通水试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。