一、某给排水工程的工程概况与施工说明
1、工程概况:某五层住宅楼共三个单元,每单元10户。由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表。由横支管向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。本工程预算范围有这些:给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。
(1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面。
(2)厨房给水、热水、排水工程平面。
(3)卫生间给水、热水、排水工程。
(4)中间单元给水系统轴测。
(5)中间单元热水系统轴。
(6)中间单元排水系统轴。
3、施工说明:
(1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工。
(2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管
合肥厂房水电安装要关注:
1、排水支管距顶高度,特别是关注有明窗的厨房、卫生间。
2、在施工前和甲方沟通好,并且特别关注地下室排水管与给水管、消防管、暖气管的标高以及交叉,以及管道井内的管道布置,考量到保温管道的施工情况。
3、伸缩节、检查口及存水弯内的胶圈一定要垫好拧紧。
4、厨房内三通高度一定要控制在规定范围内。
5、地漏的标高控制在低于装修面1.5cm
6、排水承插口连接时一定要打双面胶。
7、排水立管垂直度一层内不能超过0.5cm一米内部超过0.3cm.支管坡度不小于2.5‰.
8、安装完后要缠保护膜、做好封口、出墙套管处做好防水。
9、施工队伍到达现场后:管理人员应该给乙方一个完整的技术交底,并且一式两份让施工负责人签字。期望可以对你有用。