问答
已解决
醉猫| 建筑构件 1811浏览次数 3个回复 2017-07-01
强墙肢弱连梁设计时要注意些什么?有没有人清楚?

被采纳
清风清羽 2017-07-01

1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应防止仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。剪力墙要均匀布置,数量要适当。剪力墙配置太少时,结构抗侧刚度不够;剪力墙配置过多时.墙体得不到充分使用,扎删硼度过大,会使地震力加大,自重加大,并非有利。2.剪力墙墙肢截面宜简单、规则,剪力墙的竖向刚度应均匀,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜防止使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置,抗震设计时,
一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;
一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。3.为了防止剪力墙脆性破坏.较长的剪力墙宜开设洞口(用砌体填充),将其分成长度较均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。4.剪力墙宜自下到上连续布置,防止刚度突变。5.应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定性。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,以减少梁端部弯矩对墙的不利影响:
(1)沿梁轴方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
(2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
(3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁交接处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
(4)必要时,剪力墙内可设置型钢。

其他回答(共2条)
轻轻的轻儿 2017-07-01

题主好,
1.两者不矛盾。实际上两端与剪力墙平面内相连的都可以称为名义上的连梁。然后依照跨高比的不同,连梁有各自的受力特点。跨高比不小于5受力特点更接近于框架。对6.1.9的理解是跨高比大于6依旧按可按KL设计。其实6.1。9的想要说明的是墙太长时,刚度过大,造成延性不好,地震作用时裂缝过大,用跨高比大(线刚度小)的梁把剪力墙分段开来,以提高延性。这里顺便说明下,连梁的跨高比是决定连梁两侧墙体整体刚度的一个重要因素。跨高比大,两侧墙体的整体作用就小,这时两墙体称为联肢墙甚至是壁式框架。当跨高比小,两个墙体整体作用大,这时两墙体可以看做一个小开口的大墙体。当然这个还与洞口的位置有一定关系。
2.依照我的经验,假如是跨高比小于5的连梁,可以按墙体开洞也可以按框架梁输入然后再设置为连梁,不过要关注的是按框架梁输入后,记得让连梁变成不调幅梁。连梁不宜调幅,由于地震作用下尽可能让连梁强剪弱弯。连梁原本的抗弯承载力就比较大,加上调幅一定程度增大了底筋,造成梁端的正弯矩区承载力过大。业界有这么一个说法,连梁宁可少配筋,也不要多配。对于跨高比大于5的连梁,按框架梁输入更好点。由于假如按墙体开洞,梁属性就固定是连梁了,会造成配筋率以及刚度并不符合实际。期望回答能让您满意

短肢剪力墙抗震等级可以自动提高,
(1)短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各墙肢截面高度与厚度之比为4~8的剪力墙。
(2)当截面高度与厚度之比大于4且不大于8的墙肢两端均与较强的连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比Ln/hb≤2.5,且连梁高度hb≥400mm)相连时,可以不作为“短肢剪力墙”,应属于延性和抗震性能较好的联肢墙范畴。
(3)对于L、T、十字形剪力墙,两个方向的墙肢高度与厚度之比最大值满足4<墙肢长/墙厚≤8时,才为短肢剪力墙。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部