E3故障代码产生的原因以及解决方法:故障代码E
3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,假如室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,假如阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。期望能帮到您
题主好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参照一下格力风管机故障代码e6话、就是室外高压压力保护、建议你清洗一下外机的冷凝器和内机的过滤网、保证空调的散冷和散热良好、另外制热压力在1.8-2.1MPA即可、假如压力过高、则好好检查一下、并测一下压力开关的好坏。假如自己不能操作,就找厂家的售后服务来给你检查一下。你可以参照下,期望能帮助到您。
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。故障显示说明压缩机高温保护,向排除此故障要打开室外机看排气感温后没有坏啦。
最好重启一下,显示E3是应该可以制冷的,不是大问题,就是普通的故障码。我们的空调也出现过这样的问题,重启一下就好了。