室内消火栓的实际措施:打开消火栓箱门,延伸水带,将水带的一端与水枪连接,另一端与消火栓接口连接(如室内消火栓箱内或旁边装有消防泵按钮的,应按压消防泵按钮),按逆时针方向旋转消火栓手轮,对准火点进行喷水灭火。
室内栓:室内消火栓、室内减压消火栓、室内减压稳压消火栓、室内旋转消火栓、室内旋转减压稳压消火栓、单阀双出口消火栓、双阀双出口消火栓、室内双阀双出口减压稳压消火栓。期望我的回答对你有用!
题主好,很开心回答您的问题。
一、室内消火栓系统日常检查要求及方法:
1、室内消火栓系统管网不应有漏水。
2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。
3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。
4、出口处满足压力要求我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。通常普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。
5、消防水泵应能正常启动消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。
6、稳压装置应满足要求稳压装置的检查按有这些方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。有这些降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。期望能帮助到你哦~
题主好,这样子你可以试试看下面的方法介绍建筑物内每一层的室内消火栓的数量确定:室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管;确有困难时,可设1根消防竖管,但应该采用双阀双出口消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但应该采用双阀双出口型消火栓。