问答
已解决
vaseline| 家具 760浏览次数 7个回复 2017-10-20
电缆桥架支架安装有什么规范?有哪些方面需要注意?

被采纳
流白 2017-10-20

钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度~允许最小板厚电缆桥架宽度<100~1100≤电缆桥架宽度<150~1.2150≤电缆桥架宽度<400~1.5400≤电缆桥架宽度<800~2800<电缆桥架宽度~2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。

其他回答(共6条)
瑩火虫的秘密 2017-10-20

a.桥架安装保证横平竖直,同一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。b.桥架本体接地采用联接螺栓跨接软铜线实线,如为喷塑桥架,则需刮除喷塑层,以保证电气连续性。c.桥架固定采用底部与支架横担以螺栓联接的固定方式。d.并列安装的桥架,需按由下而上,由内而外次序安装。2.4动力、照明配管及穿线电气管线大部分在主体施工时进行预埋,也有部分管线在吊顶内明配,电气管线均要求采用镀锌线管,配管及穿线施工做法有这些:a.薄壁电线管严禁熔焊连接,管口进入接线盒后双面用锁母上紧,管口露出盒内2--3丝,管口内壁毛刺要清除,并套入护口,以免损伤导线绝缘层。b.线管弯曲处不可出现凹凸或裂缝,弯扁程度不可大于管外径的10%。钢管的弯曲半径需符合表1.1.10.1。钢管允许弯曲半径表1.1.10.1配管方式弯曲半径与钢管外径之比明配时6明配只有一个弯时4暗配时6埋于混凝土板时10c.明配管固定点距离要均匀,固定点间距离符合表1.1.10.2的规定。钢管支吊架或沿墙敷设固定间距表表1.1.10.2管径(mm)敷设方式钢管名称15--2525--3040--5065-100最大允许距离(m)吊架、支架厚壁钢管1.52.02.53.5或墙敷设薄壁钢管1.01.52.0-d.厚壁大管径钢管弯制采用液压弯管或热煨,热煨管时,要加热均匀,以防出现弯扁现象。由桥架引出电管时,桥架开孔应该用专用液压开孔器开孔。桥架与钢管之间跨接地线。e.穿管配线前,要清扫管路,并用破布蘸滑石粉进行扫管,电线敷设应该配备专用放线架,以免损坏电线。f.严格按照线色要求施工,相线采用黄、绿、红三色(A、B、C相),地线采用双色线,零线用黑色或兰色线,开关控制线用棕色线,严禁零、地混用。g.安装过程中线管如镀锌层损伤,要补刷防锈漆一道。2.5电缆敷设电缆规格品种多,延长米大,电缆敷设前由技术人员会同工段长编制电缆敷设布线图,包括起止位置、路径、长度、规格、人员配备、工机具配备及进度计划。a.电缆敷设前应该进行绝缘测试,绝缘电阻达到规范的要求。b.电缆敷设时,电缆要从盘的上端引出,防止电缆在支架及地面摩擦或拖拉,严禁电缆绞、拧,电缆绝缘护套不得有划伤缺陷,影响绝缘程度。c.电缆沟及桥架内敷设电缆,按照先大后小原则施放。电缆沟内电缆要与支架牢固固定。竖井内电缆采用自上而下、增设阻尼装置控制电缆下降速度的敷设方式。竖井内电缆放完后要马上绑扎固定。d.电缆在终端头、中间接头处、竖井的两端等处挂设标志牌,标志牌上注明电缆编号。

凡士拉 2017-10-20

一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,现在尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,由此看来设计选型过程应依照弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。

独孤不睬 2017-10-20

电力电缆安装、调试方案、实施方法;1)电缆敷设要求
1.电缆钢支架应该位置正确,焊接牢固,排列整齐,并做防腐处理;
2.电缆钢支架应可靠接地,接地线的连接应采用搭接焊,焊接长度应该符合规范要求;
3.电缆梯架(线槽)的规格、支吊跨距、防腐类型应该符合设计或规范要求。
4.金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等。
5.电缆敷设前应进行下列检查:
(1)电缆型号、电压、规格应符合设计;
(2)电缆绝缘良好,直埋电缆应经试验合格;
6.电缆各支持点间的距离在支架上敷设不应大于:
(1)电力电缆:水平间距1米,垂直间距2米;
(2)控制电缆:水平间距0.8米,垂直间距1米;
7.如电缆存放地点在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列温度,应采取措施,否则不宜敷设。
(1)塑料绝缘电力电缆:0℃
(2)聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套:-10℃
8.标志牌的装设应该符合下列要求:
(1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、沟道及竖井的两端、人井内等地方应装设标志牌。
(2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时应写明电缆型号、规格及起讫地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。
(3)标志牌规格宜统一,应能防腐、挂装牢固。
9.对于有抗干扰要求的电缆线路应按设计或设备生产厂商要求作好抗干扰措施。
10.装有避雷针的照明灯杆,电缆敷设时尚应符合接地装置的有关要求。
11.电缆进入建筑物应加防护隔板,进入盘()以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
12.电缆的排列应该符合下列要求:
(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆的下面。
(3)直流电缆在可能的情况下尽量远离电力电缆和交流控制电缆。
13.电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯相符;采用压接时,压模的尺寸应与导线的规格相符;采用焊锡焊接时,不许使用酸性焊膏。2)施工方案闸室及主导航墙两侧照明电缆采用电缆沟和穿PVC管相结合方式敷设;上、下游靠船墩照明电缆主要采用穿镀锌钢管敷设方式。远调站码头照明电缆采用穿PVC管敷设方式。其中,穿管埋地深度≥70CM。1)检查电缆沟、电缆桥架、电缆井、预埋电缆管道电缆路径的畅通。2)清理电缆沟支架、电缆桥架、电缆井、预埋管道口杂物、毛刺。以防电缆敷设时划伤电缆。3)实际测量每段电缆的最终长度,再定制电缆。4)目的是防止二次搬运及防盗,电缆分批送货直接到施工地段,电缆敷设前五天约好生产商要送的电缆长度,电缆敷设前1天应该货到工地现场,当日的现场电缆收工前尽量完成,完成不了的采取保卫措施。5)将配电盘及就地设备标好编号。6)敷设电缆时用电缆支架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡板边缘距地面不得小于100mm。敷设时关注转动方向不得松散。电缆敷设时所有人员应听从统一指挥。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每根电缆都应一致地、相互平行地转弯。4)电缆敷设时要关注电缆的型号及规格要符合设计,电缆的弯曲半径应符合规范规定,电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800毫米,5)电缆敷设时,电缆应从电缆轴的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。关注电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。6)电缆标志牌的规定:电缆编号:规格型号:起始位置:终止位置:6.1在电缆起止点,电缆接头应装设标志。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部