敞开楼梯间的外窗能作为走廊的自然排烟窗吗?麻烦详细说说。

被采纳
蝴蝶效应 2017-11-15

1.除楼梯间的疏散门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
2.通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
3.封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2;可开启外窗宜设置在外墙上方,并应有方便开启的装置。
4.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

其他回答(共3条)
小俏儿nancy 2017-11-15

封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。这些是规范上的定义,实际区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。通常都是防烟楼梯间。封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。防烟楼梯间顾名思义就是防烟和热气用的疏散楼梯间。实际讲是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式通常有带前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。

Truffles琉璃苣 2017-11-15

据我所知疏散楼梯是为了更有效的阻挡烟火入侵楼梯间,可在封闭楼梯间的基础上增设装有防火门的前室,次楼梯间称为防烟楼梯间。防烟楼梯间的前室可按要求设计为封闭型和开敞型两种。①使用阳台或凹廊进行自然排烟时,不应设置外窗。如应该设置时,应符合规范中自然排烟相关规定②宜采用防烟楼梯间或室外楼梯期望对你有用