题主好,固态的漏电流是本身特性具备的,有些负载不能用固态驱动,可以考量:第一用电阻降压指示灯,不要用电容降压的指示灯。第二可以考量降低指示灯的工作电压,但要比固态的最低工作电压要高,如24VAC等。这样漏电流相对于指示灯的工作电流的比例会更小。第三,假如要求非常高,只能用继电器开驱动了。期望能对你有用。
通常模块型交流固态继电器输出端漏电流在3~5mA间,依照电磁阀线圈阻抗不同,产生几十伏的电压是有的。选取漏电流小于1mA的小型固态继电器。
固态的漏电流是本身特性具备的,有些负载不能用固态驱动,你的指示灯要想减小这种效应,可以考量:第一用电阻降压指示灯,不要用电容降压的指示灯。第二可以考量降低指示灯的工作电压,但要比固态的最低工作电压要高,如24VAC等。这样漏电流相对于指示灯的工作电流的比例会更小。第三,假如要求非常高,只能用继电器开驱动了。
固态继电器,主要作为频繁开启的控制回路中应用,你说的这个一端的是负载电压AC90-264V,就是可以控制的设备的输入电压为AC90-264V,依照你说的这个型号的继电器,继电器的通断电流为40A,固态继电器主要的控制电压主要以直流为主,也就是你说的这二端A1,A2,通过电脑或者其他信号输出直流DC4-32V的电压,然后驱动固态继电器内部的元器件接通,或者断开,来控制负载电源的通断状态。工作原理同普通的中间继电器等小型继电器工作原理一样。我使用主要是通过驱动主板的指令控制固态继电器的输出状态,来完成被控回来的通断状态。用来控制水泵或者其他类似设备;单个的固态继电器只能控制一相,若是想控制三相就需要三个固态继电器来完成。