问问住宅建筑接地电阻值多少?有谁说一下?

被采纳
元少卿 2018-06-14

题主好,检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:
1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,
2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,测试点周围42米范围内要有泥土)
3、接地电阻值越小越好,实际合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。

其他回答(共3条)
muji木质 2018-06-13

问题比较空洞,我猜你是问建筑物接地阻值标准,一类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,二类防雷建筑物冲击接地电阻不大于10欧姆,三类防雷建筑物冲击接地电阻不大于30欧姆

磐石 2018-06-13

防雷接地施工:防雷接地施工做法应该满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值应该符合设计要求;现在住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。

jianimei 2018-06-13

我打听的情况是这样,1当采用建筑物共用接地时,其接地电阻应不大于1Ω。2当采用独立接地极时,其电阻值应符合有关规范或所配置设备的要求。3接地引下线应采用截面25mm2或以上的铜导体。4应设局部等电位联结。5不间断或应急电源系统输出端的中性线(N极),应采用重复接地。