卫生间闭水试验后通常采用打开地漏就排放水,假如发现漏水现象,立刻停止闭水试验,重新做防水层的完善处理,处理合格后再进行闭水试验,但要预防卫生间的污物掉进地漏,造成堵塞。
水电改造完是进行打压试验,压力值通常在0.6mpa-0.8mpa之间算合格。闭水试验是在贴卫生间砖时,卫生间做完防水层,将卫生间灌满水,时间停留24小时,到楼下观察看有无漏水的痕迹,没有漏水,说明防水层做的合格可以贴砖,假如有漏水,需要重新做防水,再做把水试验,合格才能贴砖。来自银川好乐易装饰为您解答,满意请采纳。
进行卫生间防水试验的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。
卫生间防水做完,应立即做24小时闭水试验,这个建议一定要要求师傅做闭水试验以免日后出问题