温控器制冷输出点控制压缩机接触器线圈 其主回路接压缩机 电磁阀 冷凝器风机 蒸发器风机 传感器安在蒸发器吸风侧 方便地方就可以了 要让传感器悬空 减少震动就可以啦 反正不要安装在靠近门的地方,因为开门频繁温度不定,机器启动频繁。还有不要安装在靠近蒸发器的管道上,这样的温度是假的是蒸发温度。最好安装在库顶往下30公分处
2.压力式温度控制器失灵 (1)因库房湿度大且外壳密封不严,使微动开关受潮或受氨腐蚀。 (2)、温包及导管受损漏气。 (3)压力式温度控制器出了故障。 3.电阻式温度控制器失灵 (1)热电阻至控制器问的接线端子松动。 (2)由于控制器内晶体管、电阻、电容等衰老。性能有所改变,导致控制器不准或失灵
冷库房温度控制元件发出要求降温或停止降温讯号时的实际冷库http://www.gh53.com房温度与要求控制的温度不相符合。主要原因可能是: 1.电接点温度计失灵 (1)因冷库大量进热货使库温升得过高,超过电接点水银温度计的最高刻度线等原因,而使温度计内的水银柱中断,电接点水银温度计失灵。 (2)因控制电流超过电接点温度计的额定电流值等原因引起触点电蚀,使调整的接点温度变动。