185kw电机用多粗电缆

185kw电机使用电缆有什么样的要求的呢?要用多粗的呢?

被采纳

电缆的载流量应该比开关大一级,185kw我想你至少要用350A的开关吧,那电缆至少要4*185+1*95的或3*185+2*95!另外两根电缆并用是可以的,但考虑到你电缆已经全部老化了,建议还是全部换掉好,并用电缆会比较不可靠!

其他回答(共2条)
不倒柏林墙 2015-11-09

185KW额定耗流约380A,铝线应用240线,铜线150线。

爱猫猫爱生活 2015-11-09


如果电动机经常动的话应该用铜芯的电缆别的就是算一下需用载流量选就行了