可以这样理解: 拿时钟比喻,比如阀门关到12点位置全关.可惜执行器误差一秒,以为还在11点59分59秒,于是一直在使劲用功想再走一秒位置.可阀门确实已经到了12点位置,再也转动不了. 事实上在11点59分55秒的时候,阀门就已经实现关闭了。
应该是全开是20mA,全闭是4mA 电流是一个方向固定的。
所谓手动调整正常是不是用电路板侧面的电位器调的?如果是的话得重新调因为那个电位器是检修检查时使用的,不能作为精调。按照型号来看外接端子应该有34、35、36、39号端子。首先将34、39号短接进入开关量控制模式