元少卿| 浴室电器 11667浏览次数 3个回复 2016-01-13
5.5KW热水器需要几A空气开关

最近有个问题我想问问5.5kw的电机要用多大的铜线,要个多大的空气开关?

被采纳
Kitty王小宝 2016-01-13

你现在各种用电设备的运行电流是:5000W热水器:属阻性负载,单相时每1000W运行电流为4.5A,总运行电流为22.5A,大于C20空气开关额定容量,所以现在只开热水器就跳闸! 2000W洗衣机:属感性负载,单相时每1000W运行电流为8A,总运行电流为16A。 浴霸两台2400W:属阻性负载,单相时每1000W运行电流同样为4.5A,总运行电流为10.8A。 如果是冬天热水器和浴霸肯定是同时使用的啦,两者同时使用的运行总电流为33.3A(22.5A+10.8A)。 再说一下导线的载流量,因电线导电存在集肤效应,导线的直径越大,其单位截面积的载流量就越少。通过查表可知,4平方毫米的导线1平方毫米的载流量为8A,可以通过32的电流。6平方毫米的导线1平方毫米的载流量为7A,可以通过42A的电流。 按以上分析,在冬天热水器和浴霸肯同时使用(不用洗衣机)的情况下,电线的选6平方。 再说漏电断路开关,作为家庭用的漏电开关,其漏电动作电流和时间(国家统一规定是30mA,0.1s)都是一样的,这个数据不作管它。主要是选它的负载电流,通常按其运行电流的1.25到1.5倍选定,也就是说需将现的20A开关,换成40A或63A的。 结论:冬天热水器和浴霸肯同时使用(不用洗衣机)的情况下,开关换成40A或63A的,电线应满足6平方。

其他回答(共2条)
IVAN巍好 2016-01-13

5.5KW的电机功率因数按0.85,效率也按0.85时计算,电流=5500/380*1.732*.85*.85=11.6A,选择开关时和熔丝一样选1.5-2.5倍;那么它的开关容量应是17.4-29A,两台时总的选择60A的,单台时选择20A的,要选用铜线为单台2.5平方双台使用4平方的。

韩尕烷 2016-01-13

速热型电热水器必须配置6平方的电源线和40a的漏电器,才能保证正常使用。 