消防喷淋设置有什么规定?

消防喷淋头设置规定是多少呢?消防喷淋头之间的标准距离是多少?

被采纳
红纯玉jic 2016-01-13

 消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
  消防喷淋头安装间距:
  1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
  2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
  3.喷淋头距墙不能小于300mm;
  4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
  消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

其他回答(共2条)

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
  发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。

蔚特gouh 2016-01-13

消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。