蓝精灵之家 2016-05-19

接线方法:1、在中性点不接地的供电系统中,必须进行接地保护,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。2、插座在使用单相插座做接零保护时,接线必须正确。单相三孔插座右插孔接火线,左插孔接零线,上插孔接零线保护。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。

其他回答(共1条)
薪薪相惜 2016-05-19

接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,连接处应加装镶块,以增加焊接面积。安装时,螺钉必须拧紧,一般宜高压接地线用直径12mm或16mm的螺钉,并需经镀锌防锈处理;接触面应保持平整,不可有缝隙。连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置。公用配电变压器的接地干线与接地体的连接点,一般都埋入地面以下100~200mm深处。 2、从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管敷设或埋入建筑物内,但在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护;接地干线应支持牢固,并涂黄绿色或黑色;采用多股电线作接地线时,连接应采用接线耳(铜接头),不可把线头直接弯压接在螺钉上,在有振动的地方,要加弹簧垫圈。接地干线与接地体的连接方法1一接地体连接干线2一导线3一接线耳4一接地体5一接地干线扁钢宽度的2倍。 3、多极接地或接地网各接地体之间的连接干线,如果需要提供接地线,就要安装在地沟中,如图1—62所示。沟上要覆有沟盖,沟盖应与地面齐平,接地体连接干线在采用宽面垂直安装时,应预先钻好接线用的通孔,并在连接处预先镀锡,便于引接高压接地线。