你好,卷帘门安装标准是:1---单扇门2---双扇门5---右开门6---左开门代号示例GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。
2.耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h。
3.门扇的开关方向3.1右开门为顺时针方向旋转。3.2左开门为逆时针方向旋转。3.3防火门开启方向必须为疏散方向。开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。
4.分类4.1按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。4.2按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。4.3按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。
5.技术要求5.1材料与配件5.1.1门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。5.5.1.2门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。5.5.1.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。5.5.1.4安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。5.5.1.5双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。希望我的回答对你有所帮助,谢谢
我国规定疏散门的开启方向必须是人员逃生疏散的方向。那怎样判别人员逃生疏散的方向那,这很简单,如果是房间那门外的走道便是人员逃生疏散的方向,不管有几个门几个房间的只要是从里往外的,那个外就是门扇开启的方向,如果是楼梯口的话除了负层、一楼和顶楼,从二楼以上所有楼层防火门必须向下楼梯方向开启,一楼防火门向走道或者外面开启,负层向外,顶楼向天台开启,如何防火门只要遵循是往疏散逃生方向开启就没错了。