问一下防雷接地排怎么安装?有哪些方面需要注意?

被采纳
蒲工英 2016-10-28

您好!计算机机房防雷接地需做的四个方面,供参考:
1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结;
2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理设置;
3、电气接地系统宜采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做重复接地;
4、机房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保护接地。根据《建筑物防雷设计规范》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。另外强调,大楼接地系统的接地电阻不应大于1Ω。《计算机机房防雷设计规范》(GB50174-93)的第四节要求:第四节接地第6.4.1条电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。第6.4.2条电子计算机机房应采用下列四种接地方式:
一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。第6.4.3条交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。第6.4.4条对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

其他回答(共7条)
为家走起1990 2016-10-28

对无防雷设施的建筑物 对于使用无防雷设施的商品房作基站机房时,应新建一套确保原建筑物和基站共同安全的防雷设施,并且天线高度建议不超过5米。
通常应按专设雷电流引下线的方式设置防雷设施。即在原建筑物的屋顶四周设避雷带,并设专用雷电流引下线,其根数不应少于两根,间距不应大于18m,避雷带与专用雷电流引下线焊接连通。同时在不同方向上设置两个地网,若商品房地基有地梁时,则地网应与地梁内的钢筋焊接连通;若商品房地基无地梁或地网无法与商品房地梁内的钢筋相连,同时新设的两地网连接的距离在30m以内时,应将两地网在地下焊接连通;而当两地网连接的距离超过30m时,两地网无须连接。专用雷电流引下线应以最短的途径与地网相连,且离地面高度2m以下部分应采用绝缘套管防护。
设于商品房屋顶的避雷针专用引下线和天线支撑体应在不同方向与避雷带多处焊接连通。同时,避雷针专用引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)不能与除避雷带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)作电气连接。馈线接地排的接地可从避雷带就近引接,基站机房的接地引入线应就近从专用雷电流引下线接近地面处引接。
对设有专用雷电流引下线的建筑物 对商品房本身有完善的防雷设施并设置专用雷电流引下线的,其避雷针专设引下线、天线支撑体与避雷带的连接、馈线接地排和机房内接地汇集线的接地引接方式同于本条以上部分。
对设有笼式避雷网的建筑物 对采用笼式避雷网的商品房,应将避雷针专设引下线和天线支撑体在避雷带或楼顶的避雷网预留接地端不同方向多次连接,同时应避免将避雷针专设引下线和天线支撑体(如使用拉线塔还应包括拉线在内)与建筑物非外围柱子中的钢筋有电气连接。

逍遥侠Lin 2016-10-28

您好!计算机机房防雷接地需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结;2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理设置;3、电气接地系统宜采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做重复接地;4、机房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保护接地。第6.4.2条电子计算机机房应采用下列四种接地方式:一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。1、在机房电源处安装单相电源防雷器(三级保护)
2、静电地板下沿墙壁四周围一圈30*3铜排或制作成网格与静电地板多点连接(均压带、均压环)。
3、把机房室内(设备地线、电源地线、防雷器地线、可以导电的金属、静电地板、均压带等)用地线连接在接地铜排上(也叫接地汇流排、等电位接地排)起到等电位、均压作用,汇流排可以连接建筑柱子钢筋。
4、在汇流排固定一条25平方左右地线引出室外连接接地网。
5、机房防雷接地网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(机房接地电阻规范要求4欧以下)机房防雷接地网可以和建筑地网连接组成联合地网。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部