今天常仪技术就来讲讲。当电气阀门定位器新装在调节阀上后,或调节阀的行程不符合输入控制型号要求时需要调校,现常仪仪表技术教您具体的调试方法如下:适用于HEP-15,HEP-16,HEP-171、调校:(1)供气管路通过空气过滤减压阀接到执行机构上,用空气过滤减压阀调节供气压力大小,使执行机构阀杆位于行程中心。(2)然后,检查阀门定位器是否与反馈干成90度(3)把供气管路从执行机构上拆卸下来,把它接到阀门定位器的供气接口上(SUP),把定位器的输出接口(OUT)与执行机构的气室相连接。(4)零点调整步骤如下:输入一个4mA信号,使执行机构开始动作(标准输入信号4-20mA),调节零点手轮,使零点符合要求。(5)量程范围调整步骤如下:输入一个20mA信号,记录阀的行程。如该行程小于额定行程,松开量程调整锁紧螺钉,旋动量程调整手轮使这螺钉按箭头示向移动,调好后再将锁紧螺钉固定。(6)重复上述步骤4、5,使量程和零点达到规定值。希望我的回答对你有所帮助。
首先给执行器送气,用过滤减压阀控制气源压力,使阀门行程指针指在50%的刻度上安装定位器支架安装定位器,使定位器标尺刻度值与阀门行程对应,反馈杆与阀杆垂直安装过滤减压阀和管路接通气源和控制信号调整定位器的零点和行程。阀门定位器,按结构分气动阀门定位器、电气阀门定位器及智能阀门定位器,是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
智能电气阀门定位器的工作原理:1.电气阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定;2.整个控制回路由两线、4~20mA信号控制。HART模件送出和接收叠加在4~20mA信号上的数字信息,实现与微处理器的双向数字通信。
接受控制系统或控制器发生的指令信号(一般为4~20mA),通过内部电气转换装置,把输入的气源信号转变为阀门执行器所需的气压,从而使阀门开到相应位置。在输出气压使阀门动作过程中,由于定位器反馈杆的存在,检测到定位器是否动作到位,到位后定位器会根据这个反馈量稳定输出气压,从而起到定位的作用。
第一还是经济考虑,第二是要可以实现要求,第三是要耐用。这是基本准则。然后选型,就要对电气阀门定位器有一个深入的了解了。阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。按阀门定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器。正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。按阀门定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器和现场总线电气阀门定位器。普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。