淡风飞雪 2016-11-20

通风管道安装要求:
1、先按管径的大小确定支架的距离。
2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 
3、立管支架=支架长度*3(三角架,算出一个支架的型钢长度*支架数量。 
4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度),算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。很高兴为你解答,满意请采纳,谢谢。

其他回答(共3条)
四海旅行 2016-11-20

1、选用连接管时,应选择经国家有关部门检测合格批准的水暖专用产品,管及管件的工作压力应大于管网系统实验压力,如无法确定管网压力时,请选用压力为12kg/cm2管及管件。对管的弯度处理曲半径也不得小于4D。 
2、每组散热器进回水管需安装控制阀门,同时散热器外延与立管间距不应小于200mm。   
3、明装管需每隔300mm加装管卡。 
4、如管道需穿墙必须加装套管。

天涯海角 2016-11-20

通风管道的安装要求.
1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
8、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲.在前期安装山东通风管道时,我们应注意并达到其安装要求,以使山东通风管道在后期使用时,能够有效地避免由于安装不合格而对通风管道系统造成的伤害!望采纳。