卫生间蓄水试验深度一般是多少?有高手清楚吗?

卫生间蓄水试验深度一般是多少的?蓄水深度有没有一个标准?

被采纳
傲慢小败 2017-02-20

按照建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2002 4.10.5条 防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20-30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录
按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次蓄水试验时间不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录

其他回答(共4条)
佘三金 2017-02-20

进行卫生间防水试验的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。

蝉的生活 2017-02-20

闭水试验又叫蓄水试验。一般在收房验房的时候,验房注意事项里面会有闭水试验,另外在卫生间防水做好之后也会进行闭水(蓄水)试验。闭水试验是非常重要的,因为它直接关系到家里以后会不会往下层漏水。如果是在底楼,问题倒还不是太大,但是若在楼房的高层,万一以后漏水就麻烦大了,还会影响到楼下邻居。闭水试验(蓄水试验)应在防水施工完毕24小时后进行,试验前首先应检查防水施工质量,如涂层表面是否平整光滑,有无开裂现象;阴角、阳角、地漏、排水管根部等是否进行补修处理;防水层是否完全干燥等。同时还必须事先与楼下住户联系好,做好漏水预防和协助。闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格,当然天气热的时候蒸发的不算。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再继续闭水试验。