接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。设计有规定时,按设计图示数量计算
你好,如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。希望我的回答可以帮助到你。
交流电气装置的接地DL/T621—19975.2架空线路的接地电阻5.2.1架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620—1997表8有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率Ωm≤100>100~500>500~1000>1000~2000>2000接地电阻Ω1015202530注:如土壤电阻率超过2000Ωm,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,或采用连续伸长接地体,接地电阻不受限制。你要计算一下接地电阻值,满足上面的要求即可。你要知道当地土壤电阻率,计算单根的接地极电阻,然后因为接地极并联,用30除以单根接地极电阻就可知道用几根接地体
采用法拉第接地网(全部焊接),接地极不允许有接头全部采用焊接工艺,接地极最少在三个以上,每一个接地极的接地电阻小于5欧姆。