壁挂式空调室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。
你好,下面的原因和解决防止方法你可以参考一下:原因
一:壁挂式空调内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。原因
二:壁挂式空调室内机连接管出墙孔内低外高,这个就是打孔技术人员的原因了。解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。原因
三:壁挂式空调室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。原因四:
1、空调室内机侧(壁挂、柜式)排水管倾斜角度过小;
2、排水管过长,流水不畅;
3、排水管不平整、缠绕;
4、排水管(软管)被挤压;
5、排水管破碎、裂纹;
6、排水管出水口插入水中;
7、排水管接头松脱;
8、排水管有异物脏堵。按原因不同分别进行以下维修处理:
1、重新调整排水管角度;
2、尽量缩短排水管长度;
3、重新整理排水管;
4、整理排水管(软管)被挤压部位;
5、更换排水管;
6、取出插入水中的排水管;
7、重新连接接头希望对你有用!供参考。
原因
一:壁挂式空调内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。原因
二:壁挂式空调室内机连接管出墙孔内低外高,这个就是打孔技术人员的原因了。解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。