工程施工的基本依据是设计图纸,在基础定位放线施工时,应依照设计图纸对框架柱的位置进行准确定位,并用色线或油漆进行显目标注,同时标注出相应位置框架柱的几何截面尺寸和配筋的规格、数量以及箍筋规格和数量,确定框架柱的正确方向和几何截面尺寸,在符合设计图纸要求的前提下进行框架柱钢筋的施工。框架柱钢筋在基础中施工时应采取可靠的措施进行钢筋的固定,柱脚固定可采用焊接方式进行,同时在基础混凝土中应依照要求设置2道或3道箍筋,确保框架柱纵向钢筋的成型和直立,以保证框架柱纵向钢筋的正确位置,不发生偏位现象,垂直度能够满足要求。
安徽富邦装饰为您解答钢筋绑扎,箍筋间距,保护层,浇筑施工关注接缝处理,灌注高度,钢筋搭接位置及长度,焊接的遵照规范
(1)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后柱筋连接,柱子筋在两个截面连接,同一截面接头数量不得超过50%。
(2)箍筋绑扎:每根柱的四根角筋都画间距线,在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线,按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固到位。在柱筋顶部设一定位卡具来保证主筋的间距及平面位置。
(3)柱钢筋的控制柱受力钢筋依照设计图纸柱主筋的间距焊制柱主筋定位框,分别放置在柱中部和浇注混凝土上口端部。采用φ12的钢筋依照柱主筋的截面净尺寸加工而成,要求每条分档筋与柱主筋位置保持2mm的间距。
(4)依照抗震要求,柱箍筋端头弯成135°,平直部分长度不小于10d。柱上下两端箍筋加密,加密区长度及加密区内箍筋间距符合图纸要求,箍筋的拉筋钩住主筋。
(5)柱筋保护层厚度符合规范及施工蓝图要求,在施工图有实际要求时,以施工图为准,施工图中未提及的,以验收规范为准
一、二级抗震等级laE=1.15la三级抗震等级laE=1.05la四级抗震等级laE=la混凝土结构设计规范第11.1.7条有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la三级抗震等级laE=1.05la四级抗震等级laE=la
2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:llE=ζlaEζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
laE表示抗震构件的钢筋锚固长度《混凝土结构设计规范》第11.1.7条有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la(11.1.7-1)三级抗震等级laE=1.05la(11.1.7-2)四级抗震等级laE=la(11.1.7-3)式中la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。
2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:llE=ζlaE(11.1.7-4)式中ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。
3、钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜接不同情况选用合适的连接方式;
4、纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;