GB50028-2006城镇燃气设计规范CJJ126-2000《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJJ95-2003《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ104-2005城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范国务院令583号《城镇燃气管理条例》
hdpe排水管国家标准;给水管材:GB/T13663-2000;燃气管材:GB15558.1-2003;排水:CJ/T250-2007。用途不一样,标准也不一样。GB/T19472.1-2004埋地用聚乙烯(PE)结构单独壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材
1、聚乙烯燃气管道安装的操作工人上岗前应经过专门培训,经考试合格后方可上岗操作。对于中断聚乙烯燃气管道连接6个月以上,再次上岗前也应经过考试和技术评定;当使用的设备变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。
2、聚乙烯燃气管道施工前应制定施工方案,确定连接方法、连接条件、焊接设备及工具、操作规范、焊接参数、操作者的技术水平要求和质量控制方法。
3、直径在90mm以上的聚乙烯燃气管材、管件连接可采用热熔对接连接或电熔连接;对于直径小于90mm的管材及管件宜使用电熔连接,以保证焊接质量。聚乙烯燃气管道和其他材质的管道、阀门、管路附件等连接应采用法兰或钢塑过渡接头连接。
4、不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接,应该采用电熔连接。
5、聚乙烯燃气管道连接宜在环境温度–5~45℃范围内进行。当环境温度低于–5℃或在大风条件下施工时,应采取防风保温措施,或按产品说明书的要求调整连接工艺,采取管端封堵或延长加热时间等措施。
6、聚乙烯燃气管道连接前,应核对欲连接的管材、管件规格、压力等级是否正确;检查管材表面是否有磕、碰、划伤,如伤痕深度超过管材壁厚的10%,应局部予以切除后方可使用。
7、聚乙烯燃气管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将管材、管件在施工现场存放一定时间,使其温度和施工现场温度接近
8、聚乙烯燃气管道安装过程中,可对接头抽样,按管家现行标准《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.
2、《长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法》GB/T6111进行短静液压试验,检验接头的可靠性;连接结束后,应进行外观质量检查,不合格的应该返工,并重新进行外观质量检查,直到合格为止。
9、管材、管件从生产到使用之间的存放时间不宜超过1年。存放期限超过1年的管材、管件应该重新抽样检验合格后方可使用。