问答
已解决
追月| 生活家电 1277浏览次数 7个回复 2017-06-30
砼试块如何标识?哪位晓得?

青岛要求标养试块必须用钉子在试块上刻画上浇筑时间和留置部位等,但是钉子刻画很不方便,晚上留置的到早上就画不上了。要求不能用毛笔写,我以前就是用毛笔,但是现在要求不准用了,用电脑打印一个小卡片然后用胶带双面封上后帖在试块上,养护几天后发现水从卡片的边缘润进去了,卡片看不清,请问有什么好办法可以方便的标识砼试块啊?还要符合要求。

被采纳
圆圆豚豚 2017-07-01

(1)砼的收缩。收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展则有可能引发机构物的开裂、变形甚至破坏。
(2)温度应力。砼内的水泥在水化反应中发散出大量热量,使砼升温,并与外部气温形成一定温差,从而产生温度应力。其大小与温差有关,并直接影响到砼的开裂及裂缝宽度。
(3)配筋不足。配筋间距大、配筋率小的砼结构开裂多,无筋砼比有筋砼开裂多。钢筋的位置要正确,保护层过大或过小都可能导致砼开裂。
(4)砼材料及配合比。配合比设计不当直接影响砼的抗拉强度,是造成砼开裂不可忽视的原因。配合比不当指水泥用量过大、水灰比大、含砂率不适当、骨料种类不佳、选用外加剂不当等,这几个因素是互相关联的。
(5)养护条件。养护是使砼正常硬化的重要手段。养护条件对裂缝的出现有着关键的影响。在标准养护条件下,砼硬化正常,不会开裂,但只适用于试块或是工厂的预制件生产,现场施工中不可能拥有这种条件。现场砼养护越接近标准条件,砼开裂可能性就越小。
(6)施工质量。砼浇筑施工中,振捣不均匀,或是漏振、过振等情况,会造成砼离析、密实度差,降低结构的整体强度。砼内部气泡不能完全排除时,钢筋表面的气泡则会降低砼与钢筋的粘结力。钢筋若受到过多振动,则水泥浆在钢筋周围密集,也将大大降低粘结力。

其他回答(共6条)
杨隆秋 2017-07-01

1、二次结构没做好对主体验收有影响,由于主体验收是在墙体全部完成后,粉刷前进行的。二次结构不做,墙体就无法正常进行啊。二次结构在施工过程中要关注的事项有:二次结构的砼试块要留置的(标养的),浇砼前模板要浇水湿润、基层要清理干净的。构造柱的位置要留置准确的,特别是植筋植在砼板上而不是插入二次结构的导墙内。控制好砼的塌落度,震捣要密实。

Mr小木屋 2017-06-30

一、施工准备:据设计图纸建施1要求、室外散水、台阶按×GJ878P1第3大样图施工,下设400厚砂垫层,散水宽度为1000mm。室外台阶、散水砼应该待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,并按设计要求填好400mm砂浆垫层。砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。
二、施工程序:基层处理,砂、垫层夯实,表面应平整、洁净、并向外设置好2%。坡度、表面洒水润湿。室外台阶,洒水砼为C20砼,砼配比为1:1.86:1.73:2.
6:施工时,每盘材料用量分别为水泥100kg、砂186kg、5—25mm砂173kg、20—40mm石子260kg,盘盘过称,计量应该准确,并取样制作,砼试块符检其强度值。砼运输及间隔时间不宜起出砼初凝时间(2h)防止砼产生离析,降低砼质量。砼入模后,用尺杆大略起平,用平板振捣器振稻密实。散水砼应该按每6m设置分格缝,与墙面交接处也应留出30mm宽的伸缩缝。砼用木抹子抹平,找出向外2700的排水坡度后表面收光所有分格缝,伸缩缝用防水材料嵌填密实。
三、质量要求:砼强度应该符合设计要求,台阶散水做法应该符合设计。砼表面应该平整光洁、坡向正确,分格线设置顺直,宽高度符合设计。伸缩缝内防水材料应该嵌填密实。
四、安全要求
1.室外散水、台阶砼施工时,外墙上面不得有人操作,防止落物伤害。
2.施工中正确使用各种防护用品,平板振捣器操作人员应该戴绝缘手套,穿好胶鞋。
3.搅拌机操作于严格遵守安全操作规程。
4.文明施工,作好工完场清工作。

班赞悦 2017-06-30

施工日志是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材,是工程交竣工验收资料的重要组成部分。施工日志可按单位、分部工程或施工工区(班组)建立,由专人负责收集、填写记录、保管。主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺;人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字,主管领导定期也要阅签。如何记、如何记好施工日志:
第一、要弄懂填写施工日志的要求:
1、施工日纸应按单位工程填写。
2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
3、逐日记载不许中断。
4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。
第二、要清楚施工日志应记录的内容。内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
一、基本内容:
1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。
2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
二、工作内容:
1、当日施工内容及实际完成情况。
2、施工现场有关会议的主要内容。
3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
三、检验内容:
1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
四、检查内容:
1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部