问答
已解决
汲林海puyangm| 水电改造 964浏览次数 9个回复 2017-07-11
35kv单相接地故障该如何处理?有没有人晓得?

被采纳
阙里 2017-07-11

单相弧光接地过电压的危害我国3一35kV(66kV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相对地电压将升高到线电压,三相线电压量值不变,且仍具有120。的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响能的正常传输。国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。现有的运行规程规定,中性点非有效接地系统发生单相接地故障时,允许运行两小时,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。假如单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。不过,假如单相接地故障为间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压假如数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。在间歇性电弧接地暂态过程中,实际系统会形成多频振荡回路,不仅会产生高幅值的相对地过电压,而且还可能出现高幅值的相间过电压,使相间绝缘弱点闪络,发展成为相间短路事故。随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造,城市、农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容电流在逐渐增大,弧光接地过电压问题也日益严重起来。为了解决上述问题,不少电网采用了谐振接地方式,即在电网中装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,使用消弧线圈产生的感性电流对故障点电容电流进行补偿,使流经故障点残流减小,从而达到自然熄弧。实际运行经验证明,中性点经消弧线圈接地的电网,由单相弧光接地过电压造成的设备损坏及影响系统运行安全的事故仍时有发生。其原因是由于电网运行方式的多样化及弧光接地点的随机性,消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度,且消弧线圈仅仅补偿了工频电容电流,而实际通过接地点的电流不仅有工频电容电流,而且包含大量的高频电流及阻性电流,严重时仅高频电流及阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧。甚至在某些情况下,因消弧线圈的存在,电弧重燃可能在恢复电压最大这一最不利时刻才发生,使弧光接地过电压升n。随着城乡电网的发展以及生产、生活对供电可靠性的要求越来越高,每次绝缘事故造成的危害及波及面势必增加,为此我公司开发出了GGX日G智能消弧综合保护装置乒降中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的威胁,提高这类电网的供电可靠性。装置的组成及功能GG日G智能消弧综合保护装置就是本公司为了迅速消除中性点非有效接地电网弧光接地及谐振过电压给电气设备带来的危害而研制的最新技术产品,其原理如图1所示。它主要有以下七个部组成:系统母线大容量Zn0非线性元件组成的组合式过电压保护器(TBP)TBP三相组合式过电压保护器与现有的各种过电压保护器相比,其保护值较低,有较高的承受暂时过电压的能力,能在后续保护装置动作前,对系统出现的高幅值弧光接地起始的暂态过电压进行有效的制,是本装置中限制各类过电压的第一器件,主要用来限制大气过电压和操作过电压。
2.分相控制的高压真空接触器(JA,JB,JC)分相控制的高压真空接触器是由三只操作回路相互闭锁的单相真空交流接触器组成,分别接于系统三相母线和地之间。在系统正常时,均处于开断状态,不会对系统的正常运行产生任何影响;系统发生单相电弧接地时,真空接触器依照微机控制器的指令合分,将故障相母线直接接地,从而完成对弧光接地过电压限制。
3.分相阻容吸收器(R-C)分相阻容吸收器是由三组电阻电容串联组成的R-C吸收装置组成,并联接于分相控制的高压真空接触器两端,限制吸收系统出现的高频过电压。当系统发生间歇性弧光接地时,在消弧接触器动作前将弧光接地过电压限制在安全范围GGX日G智能消弧综合保护装置内;在消弧接触器分闸退出时,限制故障相恢复电压幅值及上升速度,使故障点不会因操作真空接触器引发过电压而重燃从而大大提高装置消除瞬时性接地故障的成功率。
4.多功能微机控制器(ZK)多功能微机控制器是本装置的技术核心部件,采用美国microchip公司新一代芯片,工作稳定可靠采用先进的开关电源供电,抗干扰能力强;具有测量、显示、运算、通讯和控制功能。它依照电压互感器TV提供的三相电压Ua.Ub.Uc和开口三角压UO的瞬时值的变化,判定接地的性质和接地相,发出相应的指令控制高压真空接触器的接通、断开。同时采集各条线路的零序电流,采用多重数据来进行选线。
5.高压限流熔断器(FU)高压限流熔断器是整个装置的后备保护器件,用来防止短路事故,具有开断迅速、开断容量大的特点。
6.电压互感器(TV)用于将系统的一次高电压转换为微机控制器可处理的二次低电压,供监测及采样。
7.高压隔离开关(QS)用于本装置安装和维护时的投切。装置的基本工作原理当系统出现高幅值的工频过电压时,组合式过电压保护器TsP首先投入工作,将系统过电压限制在电气设备绝缘允许的安全范围内;当系统出现的过电压幅值较低时,分相阻容吸收器R-C工作,吸收高频过电压,对设备提供弱绝缘保护。当系统发生单相接地时,微机控制器ZK对电压互感器提供的三相电压Ua.Ub.Uc和开口三角电压UO的信号进行计算处理,判断接地性质和接地相,并进行有这些处理:假如发生的故障是间歇性电弧接地,微机综合控制器中的消弧元在判定接地的相别后,令故障相的高压真空接触器闭合,使系统由不稳定性的弧光接地快速转变成稳定的金属性直接接地,故障相电压降为零,电弧消失。数秒钟后,再令接地的高压真空接触器断开,这时并联的电阻电容吸收器R-C工作,限制故障相电压的恢复速度值,防止接地点因过电压而重燃,若故障消失,说明这一电弧接地故障是因过电压冲击引发的瞬时性接地故障,系统恢复正常运行。假如接触断开后,系统再次在原故障相出现稳定电弧接地,装置认定此故障为永久性的接地故障,于是再次闭合故障相的高压真空接触器,等待值人员处理。微机控制器的选线单元同时采集零序电流信号进行计算,判断,选出故障线路。假如发生的故障是金属性的直接接地故障,装置可依照用户要求将故障相母线直接接地,减少流过故障点的电流,发出指示信号,等值班人员或微机选线处理。假如发生的故障是TV断线故障,装置只发出指示信号,等待值班人员处理。装置的主要特点t、大幅度提高电力系统的安全稳定运行水平可将各类过电压限制到较低的电压水平,使因过电压引发的绝缘事故及连发事故大为减少。
2、具有完善的过电压保护功能可保护大气过电压、操作过电压以及弧光接地过电压,其限制弧光接地过电压的功能比装设消弧线圈好、更完善,安装本装置后,原来按设计规范要求应装设消弧线圈的系统可以不再装设。
3、改善电网的运行条件由于消除了这类电网中原作用时间长的弧光接地过电压,使金属氧化锌避雷器(MOA)发生事故的机率大为降低。
4、可替代独立的小电流选线装置和微机消谐装置,高压开关屏面设计,方便工作人员操作。
5、选型简单,使用方便本装置消弧和过电压保护的机理与电网的单相接地电容电流大小无关,因而其保护性能不电网运行方式的改变和电网扩大的影响,在大网小网中均可使用。
6、结构简洁、安装方便整个装置组成一台高压开关柜可替代原电压互感器柜,结构简单,体积小,安装、调试方便,不再另外占地,既适用于变电站,也适用于发电厂的高压厂用系统,既适用于新建站,也适用于老站的改造,原装有消弧线圈的系统,加装本装置,保护更完善。

其他回答(共8条)
小小梦想曲 2017-07-11

运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。处理:1)依照现场现象作好记录,汇报调度;2)依照信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;5)做好安全措施,待来人处理。

樱花漫天 2017-07-11

便携式接地线
一、便携式接地线简介:便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,是一项重要的电气安全技术措施,是在停电后所采用的安全防护措施,是保护检修人员的一道安全屏障。便携式接地线按使用环境可分为:户内母排型接地线(平口螺旋式接地线、手握式接地线)和户外线路型接地线(双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线)便携式接地线按电压等级可分为:380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线便携式接地线按类型可分为:分相接地线、合相接地线便携式接地线铜线型号:16mm2接地软铜线、25mm2接地软铜线、35mm2接地软铜线、50mm2接地软铜线、70mm2接地软铜线、75mm2接地软铜线、90mm2接地软铜线、95mm2接地软铜线、100mm2接地软铜线、120mm2接地软铜线便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料,绝对全绝缘,机器拉挤成型,对操作手柄加装硅橡胶护套。
二、便携式接地线组成:便携式接地线由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。
三、便携式接地线检验依据:DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。

独孤不睬 2017-07-11

题主好,电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。由于这种故障引发的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,应该迅速查出故障线路并加以排除。

沫离厮守 2017-07-11

隆顶电气地埋式不锈钢保护接地箱35KV电缆接地箱价格:2888.0064/110KV高压电缆保护接地箱(传统式)三相四孔95-150价格:2050.0027.5/48KV铁路电缆保护接地箱单相适用于70-150接地电缆价格:980.00不锈钢电缆保护接地箱价格:900.00110KV220KV35KV地埋式电缆护层保护接地箱价格:3888.0010KV电缆保护接地箱单芯电缆护层保护箱35KV交叉互联接地箱价格:500.00

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部