管线试压,经过12小时后掉了0.6个压力,请问正常吗?谁能够说说看?

我家楼下说漏水,经过给管线试压打压7.5,12小时后压力掉了0.6个,哪位大神给说说管线漏水不?

被采纳
醉猫 2017-07-20

家装PPR管试压标准:0.6-0.8MPa。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

其他回答(共5条)
wifi危险 2017-07-20

按照国家相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:
1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;
2、管道充满水后,进行水密性检查;
3、对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟;
4、升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象;
5、稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分种内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时间或降低测试压力,都是不负责任的表现,都会留下一定的隐患,因此水压试验切不可大意。

走路去纽约吧 2017-07-20

其实现在很多人都对装修不在行呢,就忽略了很多细节问题哦!~就像你问的水管试压都有哪些要关注的,很多人装修完就没有去做水管试压呢,引发后期经常性有水管处问题哦!~我们要千万小心呢!~接下来就详细和你讲讲都有哪些要关注吧!~冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可依照施工进度,分段进行。最后我再友情提示你一下哦!~寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。要千万关注哦!~大约就是这样哦!~期望我的回答能对你有用呢!要是觉得我的回答不错,可以给我点个赞哦!~

太平洋网友 2017-07-20

系统水压试验稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。。伟星PPR水管试压;常规加压6KG.恒压20分钟后降压在0.2KG内。重新试压5KG,1小时后,降压在0.1KG内。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部