比目鱼ok| 其他 1209浏览次数 7个回复 2017-07-27
抗震设防烈度什么意思?注意事项是什么?

被采纳
美少女 2017-07-27

该工程为抗震设防类别为:重点设防类(乙类)。楼主所看到的图纸,应该错了,抗震等级的确定即应按提高一度确定。故总说明里的这句话应做修改“抗震等级为三级,抗震构造措施按二级执行”改为“抗震等级为二级”,这里设计错了。《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3条说的清楚,重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度要求加强抗震措施,按本地区烈度确定地震作用。比如楼主所在地区为7度,结构计算地震力的时候只需按7度地区计算。抗震构造措施时则应按8度,抗震等级的确定也应按8度确定即二级,(设计在这里出错了,他仍按7度确定的框架等级即三级),就像二级和三级框架或者剪力墙的构造措施区别就大了去了,包括很多东西如最小配筋率、轴压比限制。。。。等等。填充墙的砌筑构造也和设防烈度有关,此时就应按8度区构造。这样说吧除了结构计算地震作用时按7度外,其他一切与设防烈度有关的东西均按8度区要求。既然从事这个行业了,建议楼主尽快熟悉《建筑抗震设计规范》。但愿我的答案能让你满意

其他回答(共6条)
太平洋网友 2017-07-27

抗震设防简单地说,就是为达到抗震效果,在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。《建筑抗震设计规范》规定,抗震设防烈度在6度及以上地区的建筑,应该进行抗震设防。抗震设防通常通过三个环节来达到:确定抗震设防要求,即确定建筑物应该达到的抗御地震灾害的能力;抗震设计,采取基础、结构等抗震措施,达到抗震设防要求;抗震施工,严格按照抗震设计施工,保证建筑质量。上述三个环节是相辅相成密不可分的,都应该认真进行。

泡泡飞了1314 2017-07-27

GB50011-2010建筑抗震设计规范题主好,已上传到附件,满意请及时采纳为最佳答案。标准简介本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计。建筑的抗震性能性化设计,可采用本规范规定的基本方法。抗震设防烈度大于9度地区的建筑及行业有特殊要求的工业建筑,其抗震设计应按有关专门规定执行。

一介白衣 2017-07-27

混凝土结构的抗震等级
一、二、
三、四级的划分,是依照①房屋所在地区的设防烈度;②结构型式;③房屋的高度。见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》表6.1.2及附注。另外,还要遵照房屋的设防类别相关规定。