剪力墙只有水平施工缝和竖直的施工缝。都应作止水带。竖直的施工缝尽量结合后浇带。1,施工缝的部位,即便是加了止水带(或止水板),也不能保证100%不漏,,最好把薄弱环节留在±0以上,即便将来有水,也减小了漏水的可能性。2,±0是底板和墙壁相交的节点,按照抗震要求,节点是不允许留施工缝的。
地下室后浇带地下室后浇带施工中,有后浇带防水及后浇带支模两个值得关注的问题。2.1后浇带防水许多工程中的后浇带,设计要求应该待结构封顶乃至更晚方可进行封闭,因而在后浇带封闭前,应该设置后浇带防水。中南地区通常采用的后浇带防水做法参见《中南地区通用建筑标准设计》(88ZJ311)。实际施工中,应依据不同工程作相应的调整。2.1.1基础梁的防水处理后浇带封闭前的防水应构成一个整体,因而后浇带处基础梁的防水处理需事先安排,不可遗漏。为方便施工,该部分基础梁侧模宜采用砖模,且应抹平后做防水。梁底则可参照底板后浇带防水进行处理。2.1.2后浇带处混凝土垫层为防止地下水产生突涌的措施较多,假如工程采用了降水方法,则对于后浇带处混凝土垫层施工应考量到后浇带未封闭时,因地下室施工等因素使降水减少甚至停止,因而要对该处垫层进行加强。如采用加厚、提高混凝土强度等级及配筋等措施,以防止突涌。混凝土垫层的厚度、配筋量可依据后浇带宽度、地下水压力等计算确定。2.1.3外墙后浇带防水采用88ZJ311的外墙后浇带防水做法,由于施工中支模加固、混凝土浇捣等影响,极易造成护墙及防水层的破坏。2.2后浇带支模留置后浇带时,后浇带两侧模板支撑不仅要牢固紧密,还应易拆除或一次性使用不拆除。采用一次性单层钢板网,往往造成混凝土及混凝土浆流入后浇带,不易清理。施工中可采用以下做法:梁板底筋以下用防水水泥砂浆在支模处做成一道宽约5cm的阴拦坝,防止混凝土从底筋下涌入后浇带。对于较深、较厚、不易清理的梁板,则采用双层网作一次性模板,双层网中一层为钢板网,一层则为细网眼铁丝网,两层网片可事先绑扎固定在一起。双层网用定型钢筋支撑,定型钢筋与底筋、面筋焊接固定。有条件时,也可采用一次性模板,如快易收口网等
施工缝和其他的变形缝都不同,是施工的中间过程产生的临时措施。后浇带肯定会产生施工缝,不过施工缝的情况多得多,混凝土建筑过程中,临时留得接缝是施工缝。变形缝是统称,包括了伸缩缝和沉降缝。二者的区别,在于是否在基础上断开。沉降缝为了防止不均匀沉降,基础是断开的。伸缩缝防止的是温度变形,基础不断。从外观,你没法区别伸缩缝与沉降缝的。
8.6.1施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定,施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2水平施工缝的留设位置应符合下列规定:1柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm;2柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;期望以上资料能帮助到你。题主觉得我回答得好就采纳吧。