1、预留管口尺寸不准:应按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小,否则后期混水阀将无法安装到位。
2、排水管乱用材料:排水管应该使用PVC管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
3、排水管安装距离太长:规范要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
4、不进行通水试验:排水施工完后,应该进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
5、地漏的坡度倒置:地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
6、材料选取不当:家装中给水管应全部使用PP-R管,其他材质管道最好不要使用。
7、管道配置不合理:对于管径要求主给水管使用6分,支管使用4分,对于管道的耐压强度要求热水管使用2.0MP,冷水管使用1.6MP。
8、管道布置不规范:家装给水管应全部采用暗敷设工艺,要求管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
9、不进行水压试验:管道敷设完毕后应该进行水压试验,试验压力为0.6MP,试压合格后,管道才允许封闭
家装水管装饰该怎么去布置:
一、排水工程给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。基本要求:
1、进场应该先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管应该有有点存水弯,以防臭气上排;
6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降100mm,不同平面>=50mm目测和手感及通水实验
1、管道排列是否符合设计要求随机抽3处
2、管道安装是否固定、无松动全检
3、落水管应畅通,水表运转正常
4、管道畅通、连接省无渗漏,龙头、阀门开启灵活
5、水管安装不得接近电源,水管与燃气管间距钢卷尺
6、管道安装横平竖直,坡度符合要求,并及时用管木固定随机抽3处水平尺寸
7、通往阳台的水管应该加阀全检目测
8、管道试压关于0.6Mpa稳压20分钟,管内压力下降小于0.05Mpa全检施压泵加压测试电气工程
1、各类电器开关、配电箱安装应该确认合格证全检电器测试
2、电气布线全检封槽之前检测
3、室内布线均应穿客敷设全检封槽之前检测
4、电源线、电话线、电视线、电脑线严禁装在同一管道中全检钢卷尺封槽之前检测
5、绝缘电阻测试全检兆欧表
6、安装面板全检目测
7、插座距地高度全检目测和手感钢卷尺
8、导线、开关接头与燃气管道的间距(mm)全检钢卷尺
9、禁止零线、地线泥用,漏地线位置固定,并按规定选定同颜色全检测试仪
10、电话线、网线、电视线、音箱检查全检万用表和测试仪