断路器与隔离开关的区别有谁了解?有哪些值得注意的呢

被采纳
听时间的话 2017-09-01

断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定:停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。断路器和隔离开关串联连接时,它们的操作顺序:断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。假如坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。

其他回答(共5条)
夜莺918 2017-09-01

接地开关有两种:检修接地开关和快速接地开关,检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:1开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;2当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,使用断路器切除故障电流。

在雨伞外独行 2017-09-01

普通的接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用;而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
(1)开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
(2)当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关将主回路快速接地,使用断路器切除故障电流。