固定支架的设置依照管网补偿情况不同而考量不同的设置自然补偿管段通常在管段中间设置一个固定支架(关注,起自然补偿作用的短管段不能设置固定)补偿器补偿管段依照补偿要求需要设置固定支架---------------活动支架设置的距离见相关国标图集
金牛地暖管道质量还不错,它可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量、流体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引发的热应力、振动载荷和地震灾害等。为了保证管道的强度和刚度,应该设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。
交底内容:
一、建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行交接质量检验,并形成记录。
二、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后才能隐蔽,并形成记录。
三、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格要求的建筑物,应该采用柔性防水套管。
四、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应依照情况采取下列措施:
1、在墙体两侧采取柔性连接;
2、在管道或保温层外皮上、下部留有不小于1500mm的净空;
3、在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
五、在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。
六、明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半经应一致。
七、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
1、位置正确,埋设应平整牢固;
2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠;
3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3—5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;
4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;
5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;
6、固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
八、钢管水平安装的支吊架间距不应大于规定
九、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
轻钢龙骨是集成吊顶里面的固定支架,主要是把集成吊顶固定住,在外观是看不到的,轻钢龙骨吊顶有平整,固定牢固等特点,是现在集成吊顶固定支架的首选。轻钢龙骨是指用轻钢做成的,用于天花吊顶的主材料,它通过螺杆与楼板相接,用来固定天花或者物体,也可以起到石膏板、木板等吊顶的固定作用。