独孤不睬 2017-09-16

厨房排烟机型号选取窍门:
1、排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。
2、排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
3、排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:
5、轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
6、离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
7、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
8、排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。
9、排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。
10、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
11、消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。
12、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。期望回答有用。

其他回答(共3条)

饭店厨房排烟风机应该选取方法:
1、按规范计算出需要的排风量;
2、确定风机安装位置,确定风管走向规格等等;
3、计算管道阻力。由以上计算出的风量做为选取风机的风量参数,管道阻力*1.1做为风机的静压参数,查风机样本选取合适的风机。风机选用要点:排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

樱花漫天 2017-09-16

厨房排烟风机安装规范实际:厨房用的排烟风机会有与尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。比较容易出现故障的有三点:①叶轮沾满油污引发叶片弧度、角度变形,风量全压参数显著下降,达不到排烟要求。②叶轮沾上油污引发叶轮失去的平衡、加大震动、损坏轴承。③恶劣环境下零部件容易锈蚀,损坏风机。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部