2方案设计2.2.5建筑电气设计说明1设计范围本工程拟设置的电气系统。2变、配电系统1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。2)负荷估算。3)电源:依照负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。4)变、配电所:位置、数量、容量。3应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。4照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。3.63初步设计/建筑电气3.6.1初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。3.6.2设计说明书1设计依据1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等;2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;4)本工程采用的主要标准及法规。2设计范围1)依照设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;2)本工程拟设置的电气系统。3变、配电系统1)确定负荷等级和各类负荷容量;2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况;3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;6)继电保护装置的设置;7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;