很高兴为你回答:管道支架规格有几种108型托厚度为3厘米,保温层厚度为3厘米,底座长度为16.8厘米。管道支架具有优良的防腐、阻燃、保温、防震等性能,抗压力强,无污染,易安装期望我的回答能给你带来帮助
暖气管道改造工程施工方案及要点
1、法兰在安装前应该进行外观检查,表面应光滑,不得有砂眼、裂缝、斑点、毛刺等降低法兰强度的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法兰侧面应有公称压力、公称直径,执行标准等标志。
2、法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当法兰连接的平行偏差尺寸设计无规定时,不应大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm。当两法兰不平行且超过规定要求时应该进行调整,不得使用多个垫片予以校正。
3、热熔连接,当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合要求。
4、管道防腐的基层处理质量直接影响防腐层的黏结质量和防腐效果,现在基层处理的方法有喷射除锈、工具除锈、化学除锈和火焰除锈等四类。现场常用的方法主要是喷射除锈和工具除锈。
5、管道绝热层大于100mm时,应分层施工。非水平管道的绝热施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下并且搭接宽度不小于30mm。
6、预制管壳缝隙应小于5mm,缝隙内应采用胶泥填充密实。每个预制管壳最少应有两道镀锌钢丝或箍带予以固定,不得采用螺旋形捆扎方式
方案。①管道本体工程即由管子、管件组焊成整体的工程。②管道防护结构工程,包括管道内、外壁防腐,管道保温层等工程。管道防腐的通用方法是涂层防腐加阴极保护。③管道穿跨越工程,包括穿越铁路、公路的工程,穿跨越河流、峡谷的工程,穿山隧道工程,穿越不良地质地段的工程等。
1.建筑内给水管道压力试验
(1)试压前的准备工作
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
(4)建筑给水金属管道压力试验建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。2.埋地聚乙烯给水管道压力试验
(1)水压试验前的准备工作埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容:管端后背堵板及支承设计。进水管路、排气管、泄水管设计。加压设备及压力表选用。排水疏导管路设计及布置。对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板。备好、备齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态。